关于楼内多台空调系统的供电容量如何选择,是将所有空调的功率简单相加还是加完后乘某个系数(该系数如何选)谢谢大家空调的计算如下表
关于楼内多台空调系统的供电容量如何选择,是将所有空调的功率简单相加还是加完后乘某个系数(该系数如何选)
谢谢大家
空调的计算如下表
2楼
如果仅仅是做一个专门针对这个空调系统(看起来就是一个小型VRV系统)的配电:就简单把他们加起来,差不多0.9的系数吧(其实整体功率也不是很大,相差不会太大)
回复
3楼
空调电源总线最好是三项供电,分不同的回路这样能好些(各空调还是220V供电),尤其是在冬季需要制热时的功率比制冷要大不少。
回复
4楼
好细啊,。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
5楼
回复
6楼
按照表格,这空调系统是采用VRV系统,主机的配电应该按照VRV主机的说明书中的额定输入功率选择,室内机的用电量非常小,就是一个风机的用电量,将其全部相加后,与其余室内的电气功率取需要系数,需要系数可以参考配电设计手册中的表格选取
回复
7楼
空调还是分开好,真的
回复
8楼
VRV系统是什么哦!请教高手
回复
9楼
回复
10楼
室内机可以按一个房间或相邻几个房间多台并连设置几个室内机回路,和照明及插座回路共用照明配电箱,按本配电箱总计算负荷打系数;而室外机用三相配电,设单独动力配电箱或设备自带配电箱或来自已有动力配电箱的单独回路,其需要系数取1
回复
11楼
冷负荷和热负荷加起来算最大的负荷呢 还是取其中最大的一个算呢????????
回复