地下1层穿墙套管是否必须用柔性防水套管?
dreamforma
dreamforma Lv.3
2006年09月15日 22:00:03
只看楼主

如题,设计中显示穿墙的套管采用钢性防水套管,标高在-1.2左右,是否需换成柔性防水套管。另外在设计中水池的吸水口,溢流口,放空口均设的钢性防水套管,是否也都要换成柔性防水套管?

如题,设计中显示穿墙的套管采用钢性防水套管,标高在-1.2左右,是否需换成柔性防水套管。
另外在设计中水池的吸水口,溢流口,放空口均设的钢性防水套管,是否也都要换成柔性防水套管?
免费打赏
无抗
2006年09月17日 22:06:09
12楼
地下一层的穿外墙套管用刚性防水套管;水池吸水口宜用柔性防水套管.
回复
floaneu
2006年09月18日 10:55:48
13楼
在防水套管标准图集中好像有说明,管道穿越外墙用刚性防水套管,而穿越内墙才用柔性防水套管
回复
cgli2006
2006年09月18日 11:50:29
14楼
你看看标准图籍的要求:一是看用在什么管材,而是该地区的抗震等级等
回复
cgli2006
2006年09月18日 11:51:40
15楼
还有柔性的要求墙壁一侧是干的
回复
waj_1978
2006年09月18日 13:44:22
16楼
不太清楚您说的是哪个地区的建筑。就北京而言,一般像您说的标高如果是外墙的话必须用柔性防水套管,如果是内墙没有防水要求的情况下套管只要使用刚性套管就行了。但是如果是室内水池吸水口,溢流口,放空口等均应设的柔性防水套管。另外柔性防水套管也分两种情况,即A型和B型,结构外墙应该使用B型柔性防水套管,水池等则应该用A型柔性防水套管。
回复
ziqinchuangfa
2006年09月18日 14:20:50
17楼
规范规定是柔性的,实际施工中都是用刚性的
回复
somebody665
2006年09月19日 12:22:45
18楼


施工应安设计图纸施工,图纸说明应注明套管的选用(或,提供产考标准图集编号)。

只要安设计施工,即可。
如设计没有特殊注明,使用普通刚性防水套管即可。没有必要使用柔性的。

总之,一句话,安图施工,没错!!!
回复
liuhailong328
2006年09月19日 12:36:45
19楼
按设计图纸施工没错,如果图纸上没说明,看情况咯,用刚性的也没多大关系/
回复
sunwater
2006年09月20日 18:07:55
20楼
关于刚性防水套管和柔性防水套管并没有非常严格的界限,只是根据防渗要求
如果要求高就用柔性的如果不是很高就用刚性的
回复
dreamforma
2006年10月07日 19:19:21
21楼
18楼的朋友,虽然说应该按图施工,但是现在设计的水平实在是太不稳定了,要是摊上了滥设计单位,很多东西都没有考虑到,到时候苦的还是施工单位和甲方。
回复

相关推荐

APP内打开