pkpm短肢剪力墙抗震等级
zhc_19
zhc_19 Lv.7
2012年02月15日 09:17:34
只看楼主

pkpm2010默认的短肢剪力墙抗震等级提高一级,而我今天和一个兄弟讨论的时候,他看了规范新规范上短肢墙抗震等级不再提高了,而是降低了轴压比限值。二级提高到一级轴压比正好满足新规范的要求,但是若是三级提高到二级轴压比不知道能否满足新规范0.5的要求,想问问做过的前辈这时怎么处理,人为提高要求吗

pkpm2010默认的短肢剪力墙抗震等级提高一级,而我今天和一个兄弟讨论的时候,他看了规范新规范上短肢墙抗震等级不再提高了,而是降低了轴压比限值。二级提高到一级轴压比正好满足新规范的要求,但是若是三级提高到二级轴压比不知道能否满足新规范0.5的要求,想问问做过的前辈这时怎么处理,人为提高要求吗
免费打赏
zhc_19
2012年02月15日 14:37:31
2楼
没人解答吗
回复
qq378405796
2012年05月22日 16:08:54
3楼
我也很困惑耶~~~~~~~~··
希望有人来解答吧、
回复
qq378405796
2012年05月22日 16:09:31
4楼
我也很困惑耶~~~~~~~~··
希望有人来解答吧、
回复
liqiang69126
2013年12月13日 10:10:48
5楼
我也遇到这个问题了