特灵CXAH080机组故障
hupongju
hupongju Lv.2
2012年02月14日 20:11:23
只看楼主

现有一特灵CXAH080机组,有六个压缩机,请问他们分为几个系统,如何分的,smm主板报 M ckt1 fault故障,按1不能复位,只要上电,就报,且只有4号压缩机运行,我把这个机组主板与另一机组主板互换,报M ckt1 fault故障的主板放在另一台机组上任然报此故障。而把另一台好的机组主板放在报M ckt1 fault故障的主机上,就不报M ckt1 fault故障,请问可以判定主板坏了吗?而换过主板后,有故障的机组报 M Comp. B2 fault,请问如何解决?

现有一特灵CXAH080机组,有六个压缩机,请问他们分为几个系统,如何分的,smm主板报 M ckt1 fault故障,按1不能复位,只要上电,就报,且只有4号压缩机运行,我把这个机组主板与另一机组主板互换,报M ckt1 fault故障的主板放在另一台机组上任然报此故障。而把另一台好的机组主板放在报M ckt1 fault故障的主机上,就不报M ckt1 fault故障,请问可以判定主板坏了吗?而换过主板后,有故障的机组报 M Comp. B2 fault,请问如何解决?
免费打赏
duzewen2008
2012年02月19日 15:12:29
2楼
m ckt1 fault 故障描述:压缩机A1和B1高压同时跳脱。先复位回路1的高压开关,或者短接。故障不能排除,则判断为主板故障。m comp b2 fault 故障描述:b2压缩机电流过载。复位压缩机b2过载继电器。
回复
jinyiwz
2013年06月14日 19:57:40
3楼
麻烦楼上的兄弟传份维修资料
回复