高规上说:一类公建的水箱不小于18立方米,又说当室内消防用水大于25L/S时,计算所得消防水箱大于18立方米时,仍用18立方米。这是不是说这类建筑的水箱就是18立方米呢?可计算所的的水箱容积与之相差很大!各位能否明示啊,感谢!·
高规上说:一类公建的水箱不小于18立方米,又说当室内消防用水大于25L/S时,计算所得消防水箱大于18立方米时,仍用18立方米。这是不是说这类建筑的水箱就是18立方米呢?可计算所的的水箱容积与之相差很大!各位能否明示啊,感谢!·
2楼
其实就是概率问题,再大的楼也只是考虑一处初期10分钟的火灾,既然考虑一处
着火那就没必要用很大的水箱。当然假如是防火标准比较高的建筑物,要求消火
栓的水量是30s/L,那么18吨的水箱只够两只水枪使用5分钟,不过相信此类建筑
还有其他消防设备,消火栓只是必备设备之一。还有就是过大的水箱对建筑结构
的影响也是限制其体积的因素。(备注:该水箱只用于消火栓)
回复
3楼
计算结果如超出18m3仍采用18m3,用不着怀疑。
回复
4楼
这其中还有水泵消防水泵向水箱供水的过程,这部分水量在计算中考虑过小!!
回复
5楼
建规要求计算大于18时采用18,高规要求一类建筑不小于18,没有理解上的问题。
回复
6楼
若仅指消火栓系统用水不用计算设18立方米消防水箱没疑问。自动喷水另设水箱或二者合并。
回复