汽车库、修车库、停车场设计防火规范中的一点疑惑
chang_l
chang_l Lv.2
2004年02月03日 10:37:34
只看楼主

7.1.9 室内消火栓水枪的充实水柱不应小于10m,消火栓口径应为65mm,水枪口径应为19mm,保护半径不应超过25m。同层相邻室内消火栓的间距不应大于50m,但高层汽车库和地下汽车库的室内消火栓的间距不应大于30m.消火栓保护半径不超过25m,按25*0.8计算,间距就不能大于20m。这样就和后面的两句话就不一致了,该如何解释?请教各位。

7.1.9 室内消火栓水枪的充实水柱不应小于10m,消火栓口径应为65mm,水枪口径应为19mm,保护半径不应超过25m。同层相邻室内消火栓的间距不应大于50m,但高层汽车库和地下汽车库的室内消火栓的间距不应大于30m.

消火栓保护半径不超过25m,按25*0.8计算,间距就不能大于20m。这样就和后面的两句话就不一致了,该如何解释?请教各位。
免费打赏
chang_l
2004年02月05日 11:34:36
12楼
消防水带的有效长度不可能按25m计,从消火栓到地面要1m,然后从地面到人手持也要1m,25m不可能都用到。HUXKV兄的说法有点不妥。
回复
waterismoney
2004年02月06日 11:02:15
13楼
同层相邻室内消火栓的间距不应大于50m
确实有疑惑,感觉可以全用双栓消火栓似的,可能审批通过的不多
回复
waterismoney
2004年02月06日 14:35:34
14楼
那48m你能过消防局那关吗?
28m能过吗?
回复
tgyd
2004年02月06日 14:57:40
15楼
还要注意10米的充实水柱是不小于,应该按照计算的,一般还要满足5L/S流量,这样都要大于10米,对于大空间则充实水柱则更大,需要达到屋顶最不利位置,并满足5L/S流量。
回复
chang_l
2004年02月06日 15:50:26
16楼
楼上几位把我说得更迷惑了,但是在一番讨论后有点明白了。
地下车库消火栓的保护半径仍是25m,但是由于是大空间,多半是多排消火栓,允许最大间距是30m,即如果横向是30m的间距,纵向的间距肯定就得减小,有点类似布自动喷淋喷头的意思,各位意下如何?
回复

相关推荐

APP内打开