汽车库、修车库、停车场设计防火规范中的一点疑惑
chang_l
chang_l Lv.2
2004年02月03日 10:37:34
只看楼主

7.1.9 室内消火栓水枪的充实水柱不应小于10m,消火栓口径应为65mm,水枪口径应为19mm,保护半径不应超过25m。同层相邻室内消火栓的间距不应大于50m,但高层汽车库和地下汽车库的室内消火栓的间距不应大于30m.消火栓保护半径不超过25m,按25*0.8计算,间距就不能大于20m。这样就和后面的两句话就不一致了,该如何解释?请教各位。

7.1.9 室内消火栓水枪的充实水柱不应小于10m,消火栓口径应为65mm,水枪口径应为19mm,保护半径不应超过25m。同层相邻室内消火栓的间距不应大于50m,但高层汽车库和地下汽车库的室内消火栓的间距不应大于30m.

消火栓保护半径不超过25m,按25*0.8计算,间距就不能大于20m。这样就和后面的两句话就不一致了,该如何解释?请教各位。
neardespring
2004年02月03日 15:14:57
2楼
20m是水带,还有近10m的水柱。
回复
chang_l
2004年02月03日 15:57:38
3楼
室外消火栓保护半径150m,间距要求不能大于120m,而本规范条文中保护半径不大于25m,而间距要求不大于30m,这样怎么保证地下停车库两股水柱。近日做一地下停车库(99辆),审图的要求地下停车库消火栓间距控制在20m内,实在不知该如何是好。
回复
chang_l
2004年02月03日 16:23:38
4楼
我是指保护半径和间距两个概念的区别可以参照室外消火栓。
做大家都会做,关键是规范为什么要这样说。
我认为消火栓间距20m太小,30m比较合理。
回复
homing
2004年02月03日 16:34:52
5楼
在这里,水带长度与水柱长度均被考虑在内,故而有不大于30m这一说!!
回复
chang_l
2004年02月03日 16:44:59
6楼
楼上认为保护半径只是指水带长度?可能不能这样理解吧!?
回复
huxkv
2004年02月03日 17:27:17
7楼
并不矛盾.
水带长25m,有效长度25*0.8=20m,
水枪冲实水柱10m,水枪最大仰角60度,投影水平长度为5m,
故保护半径为25m.
回复
ll-327
2004年02月04日 11:42:30
8楼
保护半径为25m
回复
chang_l
2004年02月04日 17:46:41
9楼
huxkv兄说得有一定道理,不知各位是否认同,但是这点和后面的地下消火栓间距30m还是有点出入,请再指教
回复
feifeich
2004年02月04日 19:17:38
10楼
我想要满足两个条件,一是保护半径,另是因为有些场所人员比较少,所以,有消火栓间距的要求,如果太远,取用很不方便的。
回复
huxkv
2004年02月04日 22:29:04
11楼
因为一般高层汽车库和地下汽车库均为大空间结构,
消防水带的有效长度可按25m计,加上水枪冲实水柱10m的投影长度5m,
故保护半径按30m计.
回复

相关推荐

APP内打开