【学习】一起住宅内电击伤害事故的分析和教训
dianqipanli
dianqipanli Lv.18
2012年02月14日 17:19:39
来自于防雷减灾
只看楼主

昨日,在师弟处翻杂志,发现一篇不错的文章,转载下来,希望对于大家能有启示和帮助。一起住宅内电击伤害事故的分析和教训1.事故情况2009年5月11日21;00左右,某城区一幢20世纪90年代中期修建的住宅内,二楼的一位住户在浴室洗澡时触碰电热水器外壳,进而发生电击伤害事故。2.原因分析发生事故的住宅的供电线路已运行了十几年。事故发生后,当地电力公司立即组织人员展开了事故调查。用户电热水器绝缘良好,电阻值大于2.5MΩ。且外壳还有PE保护线连接,通电后未发现漏电现象;进户线处装设了刀开关和熔断器,但未装设漏电断路器;室内供电线路相线和中性线对地和对PE线绝缘电阻值均大于2MΩ;用户浴室未采取局部等电位联接;对该幢楼全面停电,检查主线绝缘及其他用户相线和中性线绝缘,均正常;对地及PE线绝缘电阻值经测试大于2MΩ。

昨日,在师弟处翻杂志,发现一篇不错的文章,转载下来,希望对于大家能有启示和帮助。
一起住宅内电击伤害事故的分析和教训
1.事故情况
2009年5月11日21;00左右,某城区一幢20世纪90年代中期修建的住宅内,二楼的一位住户在浴室洗澡时触碰电热水器外壳,进而发生电击伤害事故。
2.原因分析
发生事故的住宅的供电线路已运行了十几年。基于以上检查结果,作如下分析:由于该楼供电线路安装于20世纪90年代初,未安装漏电断路器,故在用电设备漏电或发生电击事故时无保护跳闸断开电源;该楼供电系统装有PE线,且发生电击事故的用户浴室电热水器外壳已与PE线接通,故应重点检查PE线与电热水器接触情况及PE线的接地情况;由于发生事故时是21:00,有可能是其他用电设备(如灯具、电视机或洗衣机等)使用时漏电造成电热水器外壳漏电。
文章较长,本人先出去一下,以后有时间接再继续转载,希望大家事先分析一下,虽然因为没有漏电保护器和局部等电位联接,但是,电热水器外壳为何会带电?
免费打赏
hgm850302
2013年08月30日 16:54:15
52楼
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
wojiushichouren
2013年09月05日 09:33:39
53楼
可能是漏水,从插座处导电。现在卫生间的局部等电位都多数都是假的,我去年买的房子等电位就是个空盒子,连盖板都没有,不知道怎么通过验收的。找物业物业还不懂,郁闷。
回复
co1431350260608
2015年05月11日 22:36:59
54楼
新人灌水,每一位的回答都认真的看了,学到了不少知识
回复
dlseer
2015年07月14日 09:24:28
55楼
学习中,慢慢努力!!!!
回复
qq_1464755607465
2016年06月03日 18:53:12
56楼
学习中……
回复
sango1986
2017年07月26日 09:00:02
57楼
谢谢楼主的分享
回复
攻城师75205
2017年08月02日 08:21:33
58楼
学习了,谢谢楼主
回复