谁知道2003年上午砌体高厚比验算303132题的答案及解答?这三道题目怎样取计算高度H0?U2怎样计算?
谁知道2003年上午砌体高厚比验算303132题的答案及解答?这三道题目怎样取计算高度H0?U2怎样计算?
2楼
还有
回复
3楼
还有此题,V怎么求?
回复
4楼
30题:
S=12 <20 刚性方案
H=6.133M HO=0.4S+0.2H=0.4*12+0.2*6.133=6.0266M
选择B=2500截面
HO/HT=11.9
U1=1.0 U2=1-0.4*1500/4000=0.85
U1*U2*[B]=1*.85*24=20.4
选B
回复
5楼
31题
S=4M<20 刚性
S<4.8M HO=0.6S=0.6*4=2400MM
HO/H=2400/240=10
U1*U2*[B]=1*1*24=24
选C
回复
6楼
32题
S=12M<20
刚性
H=4.8+(6.8-4.8)/2=5.8M
H0=1.0H=5800MM
HO/H=5800/240=24.17
UC=1+YBc/L=1.09
U1*U2*Uc*[B]=26.16
选A
回复
7楼
题5
M=1.2*(32.5+0.5*21.5)+1.3*47.6=113.78
V=1.2*(18.7+0.5*14.3)+1.3*32=72.62
增大系数
M=1.25*113.78=142.23
V=1.2*72.62=87.14
回复
8楼
第36题我做不出答案能否讨论一下?
回复
9楼
感谢yangli-2006的解答,我相信你的解答是正确的,因为只有这样才能与答案相同,但我有疑问:
1\在H0计算中,H是否应取自基础顶?如果是就应该再加0.5M.
2\在U2计算中,我的理解是S取4,洞口宽为3,计算出的U2=1-0.4X3/4=0.7
为什么不对?
第5提题,规范对于底层柱的剪力调整还需要柱子顶端玩矩,但题目没有给出,V=系数X(M1+M2)/HN,你为什么按照直接乘以1.2?
回复
10楼
1.HO题目未给出基顶标高
2.U2中的Bs是演算整片墙,不是间墙.
3.V已经是考虑地震组合的剪力值!
回复
11楼
我计算结果为178KN
F=1.5
A=(6600-240)X240
H=3.2
回复