《建筑电气》2011年12月中的文章“国家体育馆配电设计几点认识”中柴油发电机容量的确定感觉有点疑惑文中写道:柴油发电机容量确定原则:首先确定双路10kV失电时,除消防负荷外其他一级负荷中特别重要的负荷的容量;确定双路10kV失电且出现火灾时,消防负荷的容量,并以两种情况下容量大的座位选取发电机容量的条件。经过计算,前者容量较大,故设置1600kW应急柴油发电机。不理解为何是取较大者,难道火灾时候一级负荷中特别重要负荷就可以切除么,虽然这个案例中一级负荷中特别重要负荷较大,但是,火灾时候只保证重要负荷,消防不管了么?不太明白,求各位解释下是否我理解有问题。。

《建筑电气》2011年12月中的文章“国家体育馆配电设计几点认识”中柴油发电机容量的确定感觉有点疑惑
文中写道:柴油发电机容量确定原则:首先确定双路10kV失电时,除消防负荷外其他一级负荷中特别重要的负荷的容量;确定双路10kV失电且出现火灾时,消防负荷的容量, 并以两种情况下容量大的座位选取发电机容量的条件。经过计算,前者容量较大,故设置1600kW应急柴油发电机。
不理解为何是取较大者,难道火灾时候一级负荷中特别重要负荷就可以切除么,虽然这个案例中一级负荷中特别重要负荷较大,但是,火灾时候只保证重要负荷,消防不管了么?不太明白,求各位解释下是否我理解有问题。。
免费打赏
dianqiren45
2012年02月14日 17:16:01
2楼
没人给解答下么?
回复
ahha2001cn
2012年02月14日 20:24:38
3楼
个人觉得这样计算的出发点其实就是认为:发生火灾时,两路10kV线路不至于同时失电,或者同时失电的概率基本为零。
回复
dianqiren45
2012年02月15日 09:36:38
4楼

他的前提是双路10kV失电,那就是有可能都失电,。
回复
红苹果
2012年02月15日 09:44:02
5楼
手册上面计算柴油发电机容量的方法是考虑一级负荷、消防负荷及重要的二级负荷。
回复
dianqiren45
2012年02月15日 10:17:14
6楼

对啊,所以看不懂这篇文章里面的写法。。
回复
dianqiren45
2012年02月16日 09:51:11
7楼
没回复了呢?大家积极讨论吧
回复
dgshyjm
2012年02月16日 10:38:07
9楼
好像我们都理解不了,两段话好像有些矛盾
回复
pigl
2012年02月17日 10:00:52
10楼
我想设计师的意图很简单,就是火灾时不考虑赛事继续运行。
难道火灾时候非消防特别重要负荷就一定不可以切除吗?
回复
renle031
2012年02月17日 10:21:17
11楼
说得是有一定道理的!

目前国内的标准BZT装置在母线低电压后,会发出跳闸命令,跳开工作电源开关。然后再检测母线无压以及工作电源开关处于分位后才能发出合闸信号,使备用电源开关投入。也就是说,1#进线开关不跳,备自投无法发出合闸脉冲,使2#进线合闸。
回复
renle031
2012年02月17日 10:23:31
12楼