做一块空场地(长545米)的雨水排入市政管道,但场地比有市政管的道路要低,雨水怎么排入市政管道呢,因为雨水泵房的种种弊处,不想考虑用雨水泵房,
做一块空场地(长545米)的雨水排入市政管道,但场地比有市政管的道路要低,雨水怎么排入市政管道呢,因为雨水泵房的种种弊处,不想考虑用雨水泵房,
2楼
高差具体是多少?周围的环境如何?是新区建设还是在老城区建设。周围的空间大吗?
回复
3楼
"场地比有市政管的道路要低"没关系,别比雨水管的标高低就行.
回复
4楼
找规划地的部门,为什么规划了一块湖底而且一下雨最平的场地给你
回复
5楼
要防止暴雨时,雨水涌入空场地,是否有必要做一个大明沟!
回复
6楼
我也碰过类似工程,最好是把这块地填高,要不然以后问题多办。
回复
7楼
单独接一条管排出去
回复
8楼
具体还是要考虑小区雨水管与市政雨水管的高差问题,而不是地面标高!!!
回复
9楼
管子接得入就可以了吧
回复