说明下情况,有两台变压器+发电机。平时两回路由变压器供电。由于某些一级非消防负荷用电量比较大,怕一台变压器故障时,另一台变压器不能承担。能不能设一台变压器故障后就启动发电机呢?双电源切换开关引自市电及发电机的两回路能否同时带电?
说明下情况,有两台变压器+发电机。平时两回路由变压器供电。由于某些一级非消防负荷用电量比较大,怕一台变压器故障时,另一台变压器不能承担。能不能设一台变压器故障后就启动发电机呢?双电源切换开关引自市电及发电机的两回路能否同时带电?
2楼
我先抛砖引玉的说....
不能设置一台变压器故障启动发电机,这样会造成发电机与另一台变压器并网。由于相角 幅值 频率的 差异 会造成非同期并网,很大的冲击电流,严重还会影响电网系统,使电网崩溃。
基本上是要杜绝并网的
回复
3楼
双电源切换开关引自市电及发电机的两回路必须带有连锁装置,不能同时带电
回复
4楼
要看你是否分断,分断后发电机投在没电那边,并且母线不联。
回复
5楼
概念问题:双电源就是有二个电源,双电源切换,就是只能一个电源向负载供电,是二个电源中选一个。
二个电源可以同时有电,但双电源切换后只能接通一路电源。
“一台变压器故障时,另一台变压器不能承担”时,只能在跳故障变压器的同时,跳部分不重要的负载。
如果想用发电机带(一台变压器跳掉时,启动发电机),这部分负载反而是重要负载了(如消防设备,应急照明等),系统需要做成这样:
设应急段母线,此母线电源开关装有失压保护(停电时跳电源开关),在电源开关跳开的同时启动发电机。
另一边是二台变压器互为备用(应急段在变压器跳闸时跳开了),一台变压器跳开,合母联。
回复
6楼
有图有真相
回复
7楼
双电源切换,就只能有一路电源供电。
回复
8楼
双电源切换开关引自市电及发电机的两回路必须带有电气和机连锁装置,不能同时带电。
回复