EDI问题
she
she Lv.2
2004年02月02日 16:10:45
只看楼主

我公司现用一套EDI纯水设备,模块为国内产品,运行半年来一直问题主要有两个,一是浓水压力逐渐升高,流量减小,造成模块堵塞;二是浓水电导率下降较快,无法稳定。此套系统流程为多介质过滤,活性碳,精密过滤,RO,EDI,紫外线。2T/H。 哪位高人帮我分析一下到底啥问题。先谢了! SHAZHL2002@163.COM

2004年02月03日 15:01:26
2楼
你的纯水用途,你用RO 和EDI串联使用。你说的浓水是RO的吗?
回复
she
2004年02月03日 15:47:47
3楼
是EDI浓水,即NaCL溶液。纯水用于半导体产品清洗。
回复
wych
2004年02月03日 16:38:16
4楼
我认为可能极板间出了问题,哪个厂家的?你打电话咨询一下。EDI产品的稳定性一直是个问题,虽然应用时间不短,但毕竟还没那么成熟。一般都在反渗透后用混床和抛床。我做的18兆纯水也没问题呀
回复
tjxb
2004年02月09日 15:14:59
5楼
一是在预处理流程中必须加软水器,二是EDI装置必须用二级反渗透,否则EDI寿命会很短。
回复