电井内通长敷设一根镀锌扁钢主要是为了便于电气竖井内电气设备接地,那为什么不可以就近采用竖井旁边的柱内钢筋呢?在(民规)上也写着“竖井内应敷有接地干线和接地端子,想问问大家,拜托大家告诉我一下,困惑得很。
电井内通长敷设一根镀锌扁钢主要是为了便于电气竖井内电气设备接地,那为什么不可以就近采用竖井旁边的柱内钢筋呢?在(民规)上也写着“竖井内应敷有接地干线和接地端子,想问问大家,拜托大家告诉我一下,困惑得很。
12楼
电井每层有一个接地排就行,利用钢筋或扁钢都可以用
回复
13楼
回复
14楼
理论上都可以,但钢筋截面需满足接地故障热稳定要求,另外钢筋作为接地从上之下需可靠焊接,结构施工满足或认可电气补充措施
回复
15楼
自己做的事情更可靠,利用土建的钢筋比较麻烦
回复
16楼
可以利用附近柱内钢筋引出接地点。具体看着看哪个节省,
其中电井每层接地,电梯不超18米或者每留出接一处。
另外,强电的四线母线槽也会敷一条扁钢另外接地。