已知条件:10KV高低压配电房,一排高压柜,一排低压柜和变压器,变压器容量为500KVA,高压柜进线馈线柜的CT变比为75/5,高压柜中的计量柜CT变比为50/5,暂时知道这些条件。。。问题来了,问题1:为什么进线馈线CT变比一样,而计量柜CT变比比较小?问题2:高压柜进线馈线的CT变比是由什么决定的?问题3:听说这个设计出现错误,计量柜的CT变比应该为40/5才对,为什么变压器500KVA对应的高柜计量柜CT变比应该为40/5或30/5?为什么呢?
暂时知道这些条件。。。问题来了,
问题1:为什么进线馈线CT变比一样,而计量柜CT变比比较小?
问题2:高压柜进线馈线的CT变比是由什么决定的?
问题3:听说这个设计出现错误,计量柜的CT变比应该为40/5才对,为什么变压器500KVA对应的高柜计量柜CT变比应该为40/5或30/5?为什么呢?
问题4:为什么高压柜CT的变比和同柜的电流表量程类似(比如CT变比为75/5,对应的电流表量程就是75)?
问题5:为什么CT变比都是比5比5的,为什么分母都是5?
问题6:为什么高压柜CT通常都是2个,中间一个是假CT,为什么呢?为什么只要两个就可以了呢?不过我还是有见过3个CT都是真CT的。
注明:CT就是电流互感器