18层的纯剪力墙结构,2至18层都是200mm厚剪力墙,墙长1600mm。一层层高4900,墙厚做了250mm,如果墙长也定位1600mm,是否全部形成了短肢剪力墙。这样可以吗?还是一层的墙长加大至2000mm

18层的纯剪力墙结构,2至18层都是200mm厚剪力墙,墙长1600mm。
一层层高4900,墙厚做了250mm,如果墙长也定位1600mm,是否全部形成了短肢剪力墙。
这样可以吗?还是一层的墙长加大至2000mm
免费打赏
无间道
2012年02月14日 00:00:58
2楼
不用整的那样发杂,就把一层的结构墙偶也改为200,提高混凝土强度等级就行了。不就18层吗,按我说的,没问题。赶快改一下吧,用程序算一下,几分钟就了事了。
回复
zhangyizu2010
2012年02月14日 09:43:59
3楼
混凝土强度已经改为C35,上面是C30 。底部抗剪不够及暗柱配筋比较大,200mm厚墙有直径20mm的钢筋。
回复
汉堡薯条
2012年02月14日 09:49:19
4楼
路过学习的
回复
xiaohe20060315
2012年02月14日 11:53:56
5楼
剪力墙的首层是250mm宽,那上面是200mm宽,整体稳定性不好,稳定性这里要验算一下
回复
zhangyizu2010
2012年02月15日 13:53:18
6楼
能否具体讲解下了?
回复
cszntd
2012年02月21日 11:23:44
7楼
墙长要大于8才是长墙,等于8的也算短墙
一般都是保持墙长尽量不变
回复
有条不紊
2012年02月22日 20:48:50
8楼
我觉得没必要卡这么死,短肢剪力墙的范围是截面高宽比5到8之间,在这范围内就行了。