住宅总进线断路器加漏电保护的疑问
bobby_23198159
2006年09月14日 22:17:15
来自于断路器
只看楼主

一般来说.住宅的三相是基本平衡的.但是某些时间也会不平衡.N线上就会有漏电流.民规上说住宅总进线断路器加漏电保护,Iz为300mA.我想知道N线上有多大电压时,漏电流会达到300mA.不知道我理解的对不对,请高手帮忙

一般来说.住宅的三相是基本平衡的.但是某些时间也会不平衡.N线上就会有漏电流.民规上说住宅总进线断路器加漏电保护,Iz为300mA.我想知道N线上有多大电压时,漏电流会达到300mA.
不知道我理解的对不对,请高手帮忙
免费打赏
yzacl
2006年09月15日 10:05:19
2楼
1.住宅应装设两级漏电保护

  凡住宅建筑,一般装设两级漏电保护,第一级漏电保护器在电源进线处装设,第二级漏电保护器在每户的插座分支回路上装设。这是因为接地故障有两种:电弧性接地故障和金属性接地故障。后者的危害是当设备可导电的金属外壳有危险的接触电压,其后果是可产生人身电击事故,而用户的电源插座回路常有带金属外壳的固定式、手握式及移动式家用电器,当此类家电设备发生漏电时,人体遭受电击后往往不能脱离漏电的家用电器,从而导致被电击者由于发生心室纤维性颤动而造成死亡事故。所以第二级漏电保护器一般采用高灵敏度、能瞬间快速动作的30mA的RCD,其目的是让人体迅速脱离开带电的可导电金属外壳,可避免电击事故的发生。
当绝缘导体发生电弧性接地故障时,故障电弧(电火花)由于本身阻抗较大,故障电流较小,而断路器因为受灵敏度的限制,一般不能及时的切断电源。电弧的局部温度很高,达到2000多摄氏度,极易引燃附近可燃物质。所以第一级漏电保护器安装在电源进线处,其额定动作电流约300~500mA,并带有规定的延时。当住宅建筑任何一点发生电弧性接地故障时能够及时动作,切断电源,从而避免电气火灾的发生。所以,我们经常把这一级漏电保护器称作"防火漏电断路器"。因为它只是在塑料外壳式断路器基础上加装了漏电动作附件而已,但其功能是在线路发生接地故障时经过一定的时限切断电源,有效的防止电气火灾的发生。这里应强调的是第一级和第二级装设漏电电流动作保护器在时限上应有选择性配合。
  《低压配电设计规范》(GB50054-95)第4.4.7条,第4.1.2条,第4.4.22条对TN配电系统接地故障的两级保护已做出了明确的规定,这里不再赘述。
回复
lingxixjsky
2006年09月15日 11:07:56
3楼
支持2楼!
回复
ndyjcl
2006年09月15日 11:20:07
4楼
概念不清
漏电跟三相平衡没有关系
漏电流不是指三相不平衡而产生的中性线电流
漏电是检测何处有接地故障而发生了漏电流
所以跟N线电流的大小没有关系
回复
gejils.w
2006年09月22日 11:49:22
5楼


支持4楼,鄙视2楼3楼,看都不看楼主的问题,就知道抄点书,骗积分。
回复
大鼻山
2006年09月22日 12:41:44
6楼
楼主的概念没弄明白啊
回复
zhongmx
2006年09月22日 14:47:41
7楼
同意2楼的,楼主再看看论谈里有这方面的资料.
回复
yyw1391
2006年09月22日 16:40:15
8楼
2楼说的很清楚
回复
wangzhiqungz
2006年09月25日 00:42:11
9楼
楼主概念不清.1.住宅配电一般三相平衡?------那是你的设想.2.平不平衡与漏电电流没有关系.
回复
xxfen6688
2006年09月25日 09:44:52
10楼
漏电保护是对设备外壳带电会对人体有危害采取的一种保护措施.
回复
piaoyao2008
2006年09月26日 06:52:53
11楼
同意4楼!
回复