余压阀安装要点?
john3218
john3218 Lv.7
2012年02月13日 12:48:57
来自于通风排烟
只看楼主

没做过住宅,不清楚余压阀怎么装,图示卡位只有40CM,有位置安装余压阀么,我搜索图片,见到都是横着的,500*250(h)左右,余压阀有竖着的么?底部离地要多少?或者安装在门旁边不可行,我横着安装在门上边行不行?还有前室和走廊处不用装余压阀吧?看了下07K102,我每层风量1860.那就是397*315(h)那款自垂式的余压阀了,明显不能装在门旁边了,安装在门上面?那么走廊和前室之间要不要余压阀?

没做过住宅,不清楚余压阀怎么装,图示卡位只有40CM,有位置安装余压阀么,我搜索图片,见到都是横着的,500*250(h)左右,余压阀有竖着的么?底部离地要多少?或者安装在门旁边不可行,我横着安装在门上边行不行?还有前室和走廊处不用装余压阀吧?
看了下07K102,我每层风量1860.那就是397*315(h)那款自垂式的余压阀了,明显不能装在门旁边了,安装在门上面?那么走廊和前室之间要不要余压阀?
未命名.jpg

[ 本帖最后由 john3218 于 2012-2-15 14:32 编辑 ]

未命名.jpg

cys8553lmz
2012年02月14日 12:01:43
2楼
安装在门上面 估计高度不够 住宅层高多少啊?2.8m的话,门2.1m,门上面估计有一道结构梁,门上还有过梁吧,剩200高就不错了。所以门居中一边400 装余压阀 悬,门两边是不是还有构造柱的

[ 本帖最后由 cys8553lmz 于 2012-2-14 12:04 编辑 ]
回复
ylg007
2012年02月14日 16:38:25
3楼
最好别装余压法,系统分开设置
回复
john3218
2012年02月15日 13:11:29
4楼
那么前室和走廊之间要不要余压阀?
回复
yicheng-liu
2012年02月15日 13:52:09
5楼
安装在门两边足够了,以前做的都是预留洞200X200,最好是贴梁安装。如果风机选型很大的话是前室合用前室每层安装,防烟楼梯间在最不利位置安装
回复
myhvac
2012年02月16日 21:31:53
6楼
从图上看,你的风井可以割成两个,分别设.
回复
john3218
2012年02月17日 12:43:19
7楼
不行,右边房间有个厨房排烟管道,刚好占了位置
回复
jackyscholl5
2014年01月14日 12:14:25
8楼
看样子,这个问题至今还是没有解决啊!
回复
暖通旅行者
2014年01月20日 11:57:05
9楼
楼主,求最终的解决法子
回复
南阳的小张
2015年12月23日 17:25:49
10楼
余压阀是每层都设还是只用设一个
回复
快乐的设计师
2015年12月24日 10:48:31
11楼
余压阀是每层都设
回复

相关推荐

APP内打开