空调水管上翻排气问题
hellohvac2012
2012年02月13日 11:52:28
只看楼主

现在有一个项目,空调水管接风机盘管的管子用的是DN20的水管。为了避让其他管线,空调水管采用了局部上翻的方式。该项目规模不大,约1000平米左右。现在立管和水平干管末端均装了自动放气阀。局部上翻的接风机盘管的空调水管没有装放气装置。是否可以?再次感谢大家不吝指教。

现在有一个项目,空调水管接风机盘管的管子用的是DN20的水管。为了避让其他管线,空调水管采用了局部上翻的方式。该项目规模不大,约1000平米左右。现在立管和水平干管末端均装了自动放气阀。局部上翻的接风机盘管的空调水管没有装放气装置。是否可以?再次感谢大家不吝指教。
免费打赏
hellohvac2012
2012年02月13日 11:54:58
2楼
补充一下,风机盘管还是装在最高处。只是空调水管在接风机盘管前有个局部上下翻(几字形)
回复
ttxxpp001
2012年02月17日 11:26:51
3楼
看几字弯的大小,一般弯的高度大于3倍管径就应该加放气阀,否则此处会积聚气体影响水流,一般我是不管多大弯都加放气,否则压力小时此处会有集气的可能
回复
zslq
2012年02月22日 11:45:25
4楼
水压大的时候,天面最高点设置放气阀,问题不大,不过最好还是加放气阀
回复
young156
2012年02月25日 13:56:35
5楼
防水技术交流QQ群202598064
回复