生产.办公大楼应设喷淋吗?
qianhuang
qianhuang Lv.2
2004年01月29日 22:03:01
只看楼主

我正在设计一工程,跟大家探讨以下是否设喷淋: 该建筑是生产办公大楼,二类高层,全空调.根据高层建筑设计规范该工程可不设喷淋,但据建筑设计防火规范规定,设有空调的办公室及其走道均应设喷淋,如设喷淋的话,该楼的车间不能设喷淋就都要设气体灭火系统,这可就复杂了.请大家出出注意,探讨.探讨.谢谢!

我正在设计一工程,跟大家探讨以下是否设喷淋:
该建筑是生产办公大楼,二类高层,全空调.根据高层建筑设计规范该工程可不设喷淋,但据建筑设计防火规范规定,设有空调的办公室及其走道均应设喷淋,如设喷淋的话,该楼的车间不能设喷淋就都要设气体灭火系统,这可就复杂了.请大家出出注意,探讨.探讨.谢谢!
siminece
2004年02月01日 16:06:53
12楼
据建筑设计防火规范规定,该建筑应该上自喷系统!
该楼的一.二层为仪器仪表生产车间.检验.化验车间,不能设喷淋,就应该按规范设气体灭火系统!