在PKPM中柱两侧的梁高差在500以内的话还是可以建平,那相差1300是不是建平以后会和实际情况相差比较大的?!~烦请哪位大侠解答,谢谢
在PKPM中柱两侧的梁高差在500以内的话还是可以建平,那相差1300是不是建平以后会和实际情况相差比较大的?!~烦请哪位大侠解答,谢谢
2楼
短柱了吧,最好让梁和梁咬上,不然形成短柱最不好了
想办法让梁上返或者加腋什么的
回复
3楼
会有一定的影响,但影响不会太大。大部分增加的附加弯矩都会被柱吸收,因为柱的刚度要大于梁,结果会对对柱不利。可以通过手算把错开标高的弯矩分别计算出来并叠加,对其结果可以通过分析进行调整,特别是要调整柱,一般如果是等跨梁的话,弯矩不会增加太多,柱已经成为短柱了,抗剪的措施一定不能少。因为框架结构中的柱绝大部分都是小偏心受压构件,在高差1.5米的情况下,增加的弯矩也不会影响到柱的整体偏心受压结果。我做过类似的工程,相差2.2米,柱的弯矩增加不到2%,还小于规范规定计算柱时初始附加弯矩值。
回复