这台变压器为何烧掉了??请教
fuyanghao
fuyanghao Lv.2
2006年09月14日 14:42:39
来自于变压器
只看楼主

一台200的配变,上月超载使用,本月接近满载使用,高压进线配有25A熔丝的跌落式熔断器,低压出线配有400A熔断器,今天上午配变烧毁(内部绝缘击穿),同时发现一个150A的低压接触器烧毁,为何熔丝\熔断器没起到短路保护作用?

一台200的配变,上月超载使用,本月接近满载使用,高压进线配有25A熔丝的跌落式熔断器,低压出线配有400A熔断器,今天上午配变烧毁(内部绝缘击穿),同时发现一个150A的低压接触器烧毁,为何熔丝\熔断器没起到短路保护作用?
免费打赏
shuaifengqi1975
2006年09月16日 20:08:47
22楼
长期过载使用加上瞬间过电流.雪上加霜!
回复
ljg616
2006年09月17日 21:27:04
23楼
变压器高压侧熔丝是作为变压器本身和低压侧出线故障的后备保护。变压器低压侧熔丝是作为变压器过负荷及低压侧短路保护用。
根据中华人民共和国水利电力部《架空配电线路设计技术规程》SDJ206-87 规定。
第7.0.7条 配电变压器熔丝的选择宜按下列要求进行:
容量在100kVA及以下者,高压侧熔丝按变压器容量额定电流的2~3倍选择;
容量在100kVA以上者,高压侧熔丝按变压器容量额定电流的1.5~2倍选择;
变压器低压侧熔丝(片)按低压侧额定电流选择。

长期过载,绝缘发热造成老化,引起的过热击穿,另外熔断器也配得太大.
回复
xtawffg64
2006年09月19日 09:39:47
24楼
变压器标定的是视在容量,即为KVA,拆算成有功功率时要乘上功率因数,所以变压器长期正常运行的有功能力是在70—80%额定容量的,长时间满负荷运行,变压器因热积累造成绝缘材料寿命急骤下降,最终导致烧坏变压器.
回复
fuyanghao
2006年09月20日 14:44:36
25楼
看来意见比较一致,谢谢各位的回答.

另外低压侧如果短路的话,400A熔断器不知是否能起到保护作用?变压器也有烧坏的可能吧?
回复
dai6909
2008年03月23日 09:59:00
27楼
绝缘老化,热击穿。