现在本人在做上海环球金融中心工程高区空调深化设计,目前碰到一个很头痛问题,即设备层中避难区做3小时防火钢板吊顶,而吊顶里有风机、桥架、水管需要检修,上海消防局是否有要求禁止在吊顶上开设备检修口?现在业主要求留检修通道不让开检修口,导致管线更改很大,所以紧急求助??
现在本人在做上海环球金融中心工程高区空调深化设计,目前碰到一个很头痛问题,即设备层中避难区做3小时防火钢板吊顶,而吊顶里有风机、桥架、水管需要检修,上海消防局是否有要求禁止在吊顶上开设备检修口?现在业主要求留检修通道不让开检修口,导致管线更改很大,所以紧急求助??
2楼
可以咨询下CNBBZZ,或原来设计院的暖通设计师,我做过的避难层当地是没有这个要求.
能否设一个设备检修间作为过渡空间,到吊顶内进行维修?吊顶高度要足够人通行.
回复
3楼
他可能不知道cnbbzz是谁,图纸点评的版主,上海的,可以找当地的问问
回复
4楼
谢谢楼上两位,我咨询过设计顾问“华东设计院”的暖通设计师,回复是:避难层不允许穿越其他管线及设备,但由于本工程设备层空间不够,管道和设备必须占用一部分避难区空间,所以只好用防火吊顶把它们包起来,所以就间接产生设备维修开检修口的争论。华东院设计师只是说消防局不允许开检修口,但又说实在没办法只好施工单位在检修口上做文章,做的隐蔽点,或者验收完后再开,都是下下策。
回复