电机启动中 软启动 星型启动 自耦启动 该怎么选择啊变频器 是用在什么场合下呢?
电机启动中 软启动 星型启动 自耦启动 该怎么选择啊
变频器 是用在什么场合下呢?
2楼
回复
3楼
我所接触到得电机,>=90kW的电机用软启动,消防水泵>=90kW用星三角启动,需要调速的电机选变频,没用过自耦的。
回复
4楼
一般软启动用于要求比较高的场合,只考虑成本,星启动一般用于轻载启动,自耦用于重载启动软启动
回复
5楼
三相异步电动机大体上有三种起动方法:
1.直接起动;2.降压起动;3.在转子回路中串入附加电阻起动。
楼主所问的都是降压起动。
星-三角起动:
是将定子绕组为三角形接法的电动机在起动时改接成星形,待电动机起动后达到或接近额定转速时,再将定子绕组通过星-三角降压起动装置切换成三角形运行。
星-三角型起动时将定子绕组接成星形,可使定子绕组每相绕组的电压只获得额定电压的1/√3,因而使电动机的起动电流降为三角形接法的1/3.我们知道,电动机的起动转矩和电压的平方陈正比,所以星形接法时的起动转矩也减小到三角形接法的1/3。因此,这种方法只适合于电动机的轻载或空载起动。
自耦减压起动:
利用三相自耦变压器将降低的电压加到电动机的定子绕组上,使电动机在低于额定电压下起动,以减小起动电流。待电动机转速达到或接近额定转速时,通过操作机构甩开自耦变压器,使电动机在额定电压下正常运行。
为了满足不同的要求,自耦变压器一般都设有65%、80%两组电压抽头。当选用65%抽头时,加到定子绕组对电压只有其额定电压的65%,而起动电流只有直接启动的42%,。
在一般情况下,我们可以根据具体情况选择自耦变压器的抽头电压。如果电动机的容量较小,负载较轻,可选用较低的起动电压。凡电动机较难起动和负载较重,则应选用较高的起动电压。
软启动:
通过电子、电力电子和计算机技术使电动机在起动过程中的电压可以从零开始平滑的上升,直至完成起动过程。是一种先进的起动方法,但是成本较高,应该用在必须使用的场所。
变频器是利用先进的电子、电力电子、计算机技术对于电动机的转速通过频率和电压的自动控制来达到所需要的要求。变频器可以平稳的进行调速,从而满足对于设备的速度要求和节能要求。
软启动只调节起动电压;而变频器对于负载的频率和电压均进行调节。二者不是一回事。
回复
6楼
