PM中输入人防荷载后,在顶板配筋时遇到一个问题,希望大家帮忙解决一下!
hekang198764
2012年02月12日 15:02:04
只看楼主

第一步:PM中输入人防荷载后第二步:荷载校核第三步:画结构平面图时,楼板计算时软件就未响应,不能进行楼板配筋 不知道怎么回事?

第一步:PM中输入人防荷载后
第二步:荷载校核
第三步:画结构平面图时,楼板计算时软件就未响应,不能进行楼板配筋 不知道怎么回事?
免费打赏
hyp1962
2012年02月12日 15:29:47
2楼
PKPM版本众多,应该是软件问题,可向PKPM软件工程部咨询!
回复
al1965al
2012年02月12日 20:41:38
3楼
要拷贝一个文件到CFG里,具体我也忘记了。
回复
hekang198764
2012年02月13日 09:14:19
4楼
在板施工图绘制 修改计算参数时 不勾选“是否根据允许裂缝挠度自动选筋” 程序就能正常运行,但勾选就不能。是不是因为人防结构计算是按塑性变形分析 而一般结构是按弹性变形或一定的塑性调幅分析规定的,后者允许裂缝挠度小于前者,从而导致程序出现错误。
回复
hekang198764
2012年02月13日 09:15:05
5楼
在板施工图绘制 修改计算参数时 不勾选“是否根据允许裂缝挠度自动选筋” 程序就能正常运行,但勾选就不能。是不是因为人防结构计算是按塑性变形分析 而一般结构是按弹性变形或一定的塑性调幅分析规定的,后者允许裂缝挠度小于前者,从而导致程序出现错误。
回复
haohaoxuexishiwo
2012年02月13日 09:47:27
6楼
回复

相关推荐