镀锌管能和焊管一起焊接吗
wkj2008
wkj2008 Lv.2
2006年09月13日 16:00:08
来自于中央空调
只看楼主

请问大虾    镀锌管能和焊管一起焊接吗,为什么?一般在何种情况下可以焊接.       

请问大虾
    镀锌管能和焊管一起焊接吗,为什么?一般在何种情况下可以焊接.
       

1158135315462.jpg

ouyangd
2006年09月13日 19:39:55
2楼
严格的讲,镀锌管一般考虑丝扣连接或卡箍连接;在施工实际中,镀锌管常和焊管焊接连接,这是不可避免的。镀锌管在焊接时,要求先去除表面镀层,而且保证焊透;焊接后焊缝位置最好做防腐处理。
回复
huaming13
2006年09月19日 15:51:39
3楼
关注中,不过焊好后,还要再镀锌吧?不然腐蚀特别快
回复
alian226
2006年09月19日 22:09:44
4楼
这种情况在空调水系统中比较常见,有时候100的管用的是镀锌的,100以上的用无缝的,那两者之间的连接一般都用焊接连接了,做好防腐处理就行了。不知道其他大哥是怎么处理的。
回复
fangzhisong
2006年09月24日 16:44:38
5楼
这种情况在空调水系统中比较常见,有时候100的管用的是镀锌的,100以上的用无缝的,那两者之间的连接一般都用焊接连接了,做好防腐处理就行了
回复
yaojinghui6666
2006年09月24日 17:13:09
6楼
以下是引用huaming13在2006-09-19 15:51:39.0发表的内容:
关注中,不过焊好后,还要再镀锌吧?不然腐蚀特别快[/quote
这种做法是比较规范的一种,但是在实际施工中由于受到条件的限制,通长的做法是直接焊接,然后镀锌管和无逢管的焊逢处一顶要做好防腐处理,我门的做法是,除完锈之后刷银粉漆。
回复

相关推荐

APP内打开