这连梁配筋图怎么解释?
qaz666
qaz666 Lv.11
2012年02月11日 22:29:26
来自于建筑施工
只看楼主

这是11G101-1的连梁配筋图,2米52那么高的梁才上下各配4支22的钢筋和10的箍筋,那么中间2米多的地方都是空的没钢筋吗?KL高超过0.45米都要配构造腰筋,这连梁中间就不要配纵向钢筋吗?

这是11G101-1的连梁配筋图,2米52那么高的梁才上下各配4支22的钢筋和10的箍筋,那么中间2米多的地方都是空的没钢筋吗?KL高超过0.45米都要配构造腰筋,这连梁中间就不要配纵向钢筋吗?

2012-02-11_222126.png

免费打赏
sunlimingabc
2012年02月12日 12:25:24
2楼
构造钢筋设计会注明的。该梁的集中标注处标注没标注,就会在总说明上面注明。找找吧。
图上所示应该是窗洞什么的构件吧。具体建施看看才明白。
回复
eee309456
2012年03月26日 18:39:27
3楼
没有注明腰筋就跟剪力墙水平筋一样配筋
回复
ghtco.163
2012年03月26日 20:06:34
4楼
原位标注没有的话,应该总说明里有。连梁有腰筋的,无特别要求的就同剪力墙水平筋。
回复
lvjianjunbeida
2012年03月26日 22:24:44
5楼
我觉得要加,规范规定:梁高减去板厚的话,大于等于450mm,必须加腰筋,且间距不大于200mm;如果设计没注,肯定搞错了;那作为施工单位,应该按规范施工;
回复
q610477078
2013年09月18日 18:21:53
6楼
好像上面没有标注
回复
sun08020778
2013年09月19日 16:18:52
7楼
腰筋一般不会标注出来的,就好比附加箍筋一样,配筋按照03G或者11G图集上施工。
回复
梦900621
2013年09月20日 16:25:25
8楼
腰筋要是有的话,根据平法肯定要在集中标注处注明的,没有注明就是没有啊
回复