热力外线可否用气压试验代替水压试验
jasper
jasper Lv.2
2006年09月13日 13:50:52
来自于采暖供热
只看楼主

DN100的热力二次线,设计压力1.0MPa,设计要求分段试验1.5MPa、总体试验1.25MPa,因现场水源问题,可否改成气压试验?压力值还按原设计要求的。

DN100的热力二次线,设计压力1.0MPa,设计要求分段试验1.5MPa、总体试验1.25MPa,因现场水源问题,可否改成气压试验?压力值还按原设计要求的。
免费打赏
syk1688
2006年09月16日 00:16:38
12楼

支持!万一有泄漏,找泄漏点会很费力。
回复
syk1688
2006年09月16日 00:25:36
13楼

错了!众所周知,容器内的空气压力会随环境温度的变化而变化,怎能用来捡漏?
回复
lrd2334
2006年09月16日 09:24:45
14楼
有条件的话,最好做水试压。如果不具备条件,那么仅做气试压也行,往各焊缝上抹肥皂水。
回复
sanjiang.yaoyao
2006年09月17日 14:01:55
15楼
不懂
回复
m1020n_ljx0703
2007年06月26日 09:11:32
16楼
不可以,
水压试验属于强度试验
气压试验属于严密性试验
回复
zhaodongming120
2008年01月05日 19:11:55
17楼
我认为用气体可以!冬季温度降到0度以下和无法解决水源问题的时候都可以考虑采用气压试验。
气压试验的压力值取水压压力值的0.8倍即可,参照《气体灭火施工验收规范》
不过高压力采用气体试验具有一定的危险性。
回复
niuwendong
2008年06月06日 21:42:45
18楼
我认为不可以,因为不符合规范要求,而且检测渗漏也很麻烦,尤其对于大管径更为困难
回复