DN100的热力二次线,设计压力1.0MPa,设计要求分段试验1.5MPa、总体试验1.25MPa,因现场水源问题,可否改成气压试验?压力值还按原设计要求的。
DN100的热力二次线,设计压力1.0MPa,设计要求分段试验1.5MPa、总体试验1.25MPa,因现场水源问题,可否改成气压试验?压力值还按原设计要求的。
2楼
1 热力水管试压应用水,用气试压不符合规范要求。
(缺点:用气试压难找泄漏点。。。。。。)
回复
3楼
我用气压做过试验,被逼无奈,当时一方面水源难取,另一方面排水困难。
我不推荐这种方法。
但个人认为只要不漏就行了。
回复
4楼
本人认为在条件不具备的情况下可以用气体试压,但如果漏就会象二楼说那样不好检测。气体消防中就是用气体试压的可以借鉴
回复
5楼
我认为:气压当然可以,就是麻烦一点.煤气外网配套工程全部采用气压.
回复
6楼
达到了压力值为甚还要求用水做压力试验;规范的要求主要是考虑安全问题,可参照老工业管道施工规范.
回复
7楼
压力太高使用气压实验不安全,实在不行,可考虑用替代性实验
DN100管径很小,还是解决水源问题方便、实际一些
回复
8楼
可以用气压试验,一种是水源不足,另外若在冬季施工,也需要用空气代替水。
回复
9楼
管道试验的目的是为了证明管道不漏或在规范允许范围内。我认为用气体可以,压力不变。
回复
10楼
我认为是不可以的,按规范要求,气压试验之前一定要做水压试验,
水压试验属于强度试验
气压试验属于严密性试验
不做强度试验就做气压试验太危险,管线有问题爆了怎么办