新风量冷热负荷如何计算?请高手回答一下!
l_34082066
l_34082066 Lv.2
2012年02月11日 13:11:39
只看楼主

新风量冷热负荷如何计算?请高手回答一下!

新风量冷热负荷如何计算?请高手回答一下!
l_34082066
2012年02月14日 09:15:00
2楼
找到答案了,希望对大家有所帮助!、
新风冷负荷计算:
湿度指标是净化手术室指标中比较重要的控制指标,按新标准所述,当房间湿度大于60%时候,细菌繁殖的速度就会大大加快。因此,从控制细菌滋生的角度出发,湿度控制尤为重要。在夏季,室外空气含湿量大,室外新风经制冷进入手术室后,也使得手术室内的空气湿度大大增加了,必须对系统进行去湿处理,而主要是对新风的去湿处理。新风冷量:
Qx=Gx×(iw-i)×ρ/3600
其中Gx——新风量,m3/h,
iw——夏季室外状态点的焓值,kj/kg,
io—— 新风处理到的状态点的焓值,kj/kg,
ρ—— 空气密度,kg/ m3,取1.2 kg/ m3;
手术室、走廊与其辅房冷负荷:
Q=G×Δi×ρ/3600
其中:G——送风量,m3/h;
Δi——主空调机组处理的焓差,kj/kg;
ρ—— 空气密度,kg/ m3,取1.2 kg/ m3;
根据经验百级手术室Δi取8 kj/kg;千级取10 kj/kg;万级、三十万级取12 kj/kg;走廊辅房取14 kj/kg;
特别说明
热量计算:有条件最好通过详细的计算。估算的话,根据本人多年设计经验,长江区域热量取夏季冷量的1/2,南方地区(两广、福建等一带)热量取夏季冷量的1/3~1/4,东北区域热量取夏季冷量的1.2倍
回复
himmy10
2012年02月14日 22:53:49
3楼
焓差还有经验值啊……学习了,不过这个焓湿图一拉不就出来了吗?
回复
jializhi112233
2012年02月15日 14:59:36
4楼
回复
xrrnjj
2012年02月15日 16:56:27
5楼
这个算法算出来的冷量小很多,比如说,1个300平方的车间,风量17000,新风量50%的话,照这样算的话新风冷负荷只有大概42kw,但是实际需求可能至少需要8okw。