[锅炉房]一个锅炉房设计的棘手问题,大家帮忙看看
zhangxin135
2006年09月12日 22:27:33
只看楼主

我最近设计了一个锅炉房,具体情况如下3台7MW的热水锅炉(95~70度)基本上两用一备,但是不排除3台同时使用的可能根据户内系统分为高、低两个区其中低区直供,高区经板换供给。本来是没什么问题,但是这个项目是政府采购,具体就不说了,锅炉的配置变更为2台7MW的热水锅炉(95~70度),1台6吨、1台4吨的蒸汽锅炉,这样做也没有问题,为非是增加换热系统,但是目前由于设备间的尺寸应经定了,不可能再更改了,而且位置也很紧张,再增加设备的能力有限。

我最近设计了一个锅炉房,具体情况如下
3台7MW的热水锅炉(95~70度)
基本上两用一备,但是不排除3台同时使用的可能
根据户内系统分为高、低两个区
其中低区直供,高区经板换供给。
本来是没什么问题,但是这个项目是政府采购,具体就不说了,锅炉的配置变更为2台7MW的热水锅炉(95~70度),1台6吨、1台4吨的蒸汽锅炉,这样做也没有问题,为非是增加换热系统,但是目前由于设备间的尺寸应经定了,不可能再更改了,而且位置也很紧张,再增加设备的能力有限。
我想问问大家,怎么样才能使系统最为简单,而且能保证供暖。
我曾经建议甲方干脆高区直接用蒸汽锅炉负责,热水锅炉只负责低区,但是甲方不同意(虽然我觉得够了)。
我想蒸汽锅炉换热后用一次循环水泵(也就是低区)来带
这样可以吗?
免费打赏
yzh0142
2006年09月14日 10:27:39
12楼
为什么热水锅炉(95~70度)不合理?不懂,请教了。
回复
wwwrny
2006年09月14日 11:27:35
13楼
我的理解好象没有错。做锅炉房设计,首先应确定供暖热负荷。北京地区采暖热指标估计小于45W/m2,做为供热部门按50 W/m2考虑可以。你可以估算一下高低区的情况,你还有三期呢?怎么连接?将来都是你的事。严格分开后,对于一个分区,若热水锅炉出现问题,最低供热量保证率为:4/10=0.4,偏小。分开供,需要增加水泵台数,我感觉高区安装加压泵,高低区分开定压不是问题。若按你说分开供,也相当于并联安装一个加压泵,应确定好合流点的压力。不知对否?“蒸汽锅炉作为备用热源(用的可能性很小)”,自己可以认为,但不能说。水平有限,仅供你参考!
回复
wwwrny
2006年09月14日 11:28:09
14楼
你是湖北人?
回复
zhangxin135
2006年09月14日 12:34:55
15楼
首先我们来探讨一个问题
这个30吨的锅炉房是属于多大规模的?
只作为采暖用的锅炉是否需要备用?
回复
zhangxin135
2006年09月14日 12:45:45
16楼
这个是原系统
回复
wwwrny
2006年09月14日 13:47:32
17楼
可以不备用,但最低供热量保证率要保证,一般锅炉房都留有余地。看了系统图,这是真的设计吗?你这是相当于在低区管路并联一个换热器(所谓的一次热源)。低温水换成低温水,能出来多少度?如果采用质调节,一般正常天气,小锅炉供水温度60~70左右,那高区供暖热水温度40~50度左右。能保证高区住户的温度吗?你可以参看02R110燃油锅炉房工程设计图集相关设计。
回复
zhangxin135
2006年09月14日 20:51:04
18楼
那个图集我看了
图集上面只要是有高低区的热水锅炉都是这个系统
我本来是想都做换热的
就是看了这个图集才改变主意的
回复
dzf1999
2006年11月20日 18:24:31
19楼
搞不明白甲方
回复