GB50601-2010建筑物防雷工程施工与质量验收规范中3.2.3条引下线严禁热加工,但我们实际施工时均为热加工,求解?

GB50601-2010建筑物防雷工程施工与质量验收规范中3.2.3条引下线严禁热加工,但我们实际施工时均为热加工,求解?
免费打赏
加肥猫
2012年02月14日 13:30:48
2楼
牢固绑接或焊接均可。
回复
chnp38
2012年05月14日 09:40:08
3楼



请楼主认真仔细再读一次:“除设计要求外, 兼做引下线的承力钢结构构件[/color] 、混凝土梁、柱内钢筋与钢筋的连接,应采用土建施工的绑扎法或螺丝扣的机械连接,严禁热加工连接。”
明白了吗?
回复
qq_1415847033078
2015年01月13日 11:30:00
4楼
chnp38 发表于 2012-5-14 09:40 请楼主认真仔细再读一次:“除设计要求外,兼做引下线的承力钢结构构件、混凝土梁、柱内钢筋 …不明白。解释一下啊
回复
qq_1418256642340
2015年01月19日 16:00:49
5楼
不太知道,同样等答案
回复
bzh8462
2015年01月20日 16:57:18
6楼
在不影响结构稳定性前提下,可以!
回复
co1448110866400
2016年04月18日 08:29:48
7楼
谢谢楼主分享
回复
zhy8340
2017年09月28日 14:35:39
8楼
现在防雷下引线基本都是热加工(焊接)或者捆扎
回复
171嘻嘻
2017年09月29日 16:43:27
9楼
这里说的不能热加工是担心破坏建筑的结构稳定,你仔细再看一下GB50601-2010最后的解释说明:
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 中第3.1.2 条要求“除设计要求外,承力建筑钢结构构造上,