各位前辈,小妹去年积水排水专业刚毕业,参加设计半年了,最近遇到些问题,还请各位不吝指教,消防泵进水口钱要有闸阀或蝶阀和可曲挠橡胶接头,我不知道该留够多大的尺寸才能保证管道配件的安装,谢谢了。
各位前辈,小妹去年积水排水专业刚毕业,参加设计半年了,最近遇到些问题,还请各位不吝指教,消防泵进水口钱要有闸阀或蝶阀和可曲挠橡胶接头,我不知道该留够多大的尺寸才能保证管道配件的安装,谢谢了。
2楼
图上没法留,安装时按实际产品尺寸安装
回复
3楼
楼上说的没错,如果确实要标尺寸的,可查五金手册,手册里有阀门和橡胶接头的尺寸的。再加上法兰的尺寸,可算出大概的位置,但无法精确。
回复
4楼
你把管径标明了就行,施工安装时会买相应的配件
回复
5楼
先按照水泵功率确定基础与墙面的最小距离1000-1200mm,再查出所选阀门、挠性接头、异径管的尺寸,留出一定的安装距离。两者比较取大值。
一般1200mm应该可以满足。
回复
6楼
管径不同,距离会有所不同,按DN200算,宜在1500mm合适。
回复
7楼
好的,谢谢
回复
8楼
建议按照手册、图集、规范,务实的排一下,按照实际尺寸计算需要多大的空间,这是专业的基本功,现在好多人都不愿意做这个工作,晃悠晃悠干个几年,表面上有些经验,但实际上底子很薄。尤其是年轻人,刚毕业参加工作的,在现在这个时代,更应该脚踏实地积累些经验。
回复
9楼
基础知识很重要,尤其是现场经验。这是书本上没有的,只有经历过后才能运用自如。多补充些现场时间吧!
回复
10楼
建议按照手册、图集、规范,务实的排一下,按照实际尺寸计算需要多大的空间
回复
11楼
管径不同,长度也不同,我一般都查钢制管件,把所有配件的长度计算清楚,然后还要考虑配件之间的短管长度,然后预留一点余量。其实不麻烦的,把所有的配件做到一张表上,以后要用的时候查一下就ok了,心里也比较有底。
回复