办公楼的排风问题
liu6706
liu6706 Lv.2
2006年09月12日 12:50:32
来自于通风排烟
只看楼主

我现在做了一些工程,遇到这样一些问题,请大家一起来探讨一下:办公室采用风机盘管加新风的空调方式,关于排风的问题我考虑如下:1、现在建筑装饰材料的密闭性比较好,门和窗的漏风系数也比较小,且现在好多办公室多关门办公,这样的话,如果只有新风补入,没有排风,或通过门缝较小的渗透排风量,很难达到较好的新风效果,故采用了排风设备。采用排风设备也有两种方式:(1)多个办公室通过风管连接排风口集中通过排风机排放,(2)每个房间采用天花排气扇排到通风管内,管一端直接接室外

我现在做了一些工程,遇到这样一些问题,请大家一起来探讨一下:
办公室采用风机盘管加新风的空调方式,关于排风的问题我考虑如下:
1、现在建筑装饰材料的密闭性比较好,门和窗的漏风系数也比较小,且现在好多办公室多关门办公,这样的话,如果只有新风补入,没有排风,或通过门缝较小的渗透排风量,很难达到较好的新风效果,故采用了排风设备。
采用排风设备也有两种方式:(1)多个办公室通过风管连接排风口集中通过排风机排放,(2)每个房间采用天花排气扇排到通风管内,管一端直接接室外
2、要求建筑专业在门的下部开百叶窗,然后在每层的卫生间做排风,在满足卫生间排风换气次数的情况下,通过计算整层所有办公室的新风量,加大卫生间排风换气的次数,这样房间里的排风通过走廊排到卫生间,在通过风机排到室外,可以使卫生间也能收到一些空调效果,达到节能的效果。


第1条采用的两种排风方式有下列矛盾:(1)并不是所有办公室同时使用,当部分办公室不用的时候,整个排风量会变小,但是排风机在选择的时候是按所有办公室都使用的情况下选择,故在部分办公室不用的情况下,形成大马拉小车的情况,不节能。(2)每个房间采用天花排气扇,问题如下:排气扇的风压小,即使放大排风管尺寸也不能使风管接的太长,我个人采用最长风管为20m,这样对一个建筑来说直接在外墙的风口数量很多,影响建筑立面效果。


先写到这里,大家有什么意见或好的建议请多多留言,或通过邮件大家探讨:liu6706@126.com,或大家可以进广州暖通群24685469
免费打赏
zhangxin135
2006年09月12日 13:13:45
2楼
你说得很好,总结得也不错。看来楼主是一个用心的人
我个人会采用第一种方案
因为我觉得只要你的新风不是变风量系统,办公室空调不用,通些新风也使没问题的,所以集中排风的方案比较可取。
回复

相关推荐

APP内打开