【奇怪】35KV开关柜保护装置控制电源失电
lu15086847276
2012年02月10日 13:38:45
来自于继电保护
只看楼主

各位大侠好,我是重庆轨道交通的一名员工。一次夜间作业中,我们做直流开关柜框架绝缘测试,做试验前,我们已断开所有直流二次电源和框架接地。第一次摇绝缘的时候没有摇起来,我们去检查线路发现没问题,又摇了两遍,还是没摇起来。这时候,我们发现35KV开关柜保护装置控制电源失电。用万用表打相关空开发现有电,CS盘报35KV开关柜工况退出,继保用的是南瑞的。负责人初步分析是摇绝缘的时候造成35KV开关柜侧空开动作。有没有高手帮忙分析下其中原因,不胜感激。

1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2012-2-29 15:00 编辑 ]

1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg

免费打赏
lingxuct
2012年02月10日 17:02:06
2楼
图片中“西门子7SJ系列综保”是不是有“电压信号”接入的?

“已断开所有直流二次电源和框架接地”是当时操作的目的,但实际是没有全部切断(隔离),检查不到位,摇表电压高,综保因电压信号异常而动作。
回复
lu15086847276
2012年02月10日 20:58:43
3楼
7SJ68/63在35KV开关柜中属于后备保护和过流保护,工班长开的工作票,1500V直流空开电源应该断的我们都断了,我们的“检规”上要求用1000V兆欧表加压,我没有留意具体加压等级,回工班再看。7SJ综保肯定有电压信号接入,是不是说做1500V绝缘测试的时候,35KV的控制电源也要断?后来又发生一件搞笑的事:工班长检查半天没检查出来,突然因为万用表的使用失误导致直流馈电屏总空开跳闸,合上直流馈电屏空开后,35KV保护装置又有电了,,,,但绝缘摇不起来可能有哪些情况?唯一的一点集中接地我们用绝缘手套进行隔离了。
回复
lingxuct
2012年02月11日 10:31:16
4楼
1、线路没有完全断开和隔离;
2、真有故障,线路绝缘不好。

建议仔细查对图纸与实物,查出所有控制电源线路与这次跳闸有关的每一根线(头和端子),仔细查阅综保内的“事件记录”和“故障记录”,便于分析。
回复
qqs1920368036
2012年02月15日 10:04:38
5楼
回复
qqs1920368036
2012年02月15日 10:12:20
6楼
绝缘摇不起来可能有哪些情况?唯一的一点集中接地我们用绝缘手套进行隔离了。
回复
coolmoon90
2012年02月29日 09:08:31
7楼
楼主你好,能不能加我的QQ:842443142,注明你是重庆轻轨的。我也准备去靠轻轨,所以有些地方想向楼主请教一下,多谢了
回复
zyz8438
2012年02月29日 15:01:53
8楼


如果我理解没错的话,综保应该没有动作!只是综保失电了。35kV的断路器并没有跳闸。
回复
lu15086847276
2012年03月03日 21:11:31
9楼
失电原因现在查。
回复