新产品推广填补国内空白
jn125
jn125 Lv.2
2006年09月12日 10:43:59
来自于职场问答
只看楼主

www.jhw.com.cn http://co.163.com/neteaseivp/member/index.jsp?enterp_id=1155614204046&way=3在我国电网中,提供给一般客户的电压主要是低压380V/220V,低压配置无一例外地使用了自动开关,自动开关是低压配电装置中的关键部件,当电路发生过载、短路时,能迅速切断电源,保护设备,避免因故障扩大而造成严重后果。此外,自动开关具有一项必备功能,那就是失压脱扣。失压脱扣的功能是在电网失去电压(如线路故障跳闸、限电、检修等原因造成)时,能将开关跳闸,切断电源和负荷的连接。这一功能的作用主要有两方面:一是保护用户设备不受损坏,当电网恢复供电时,由于操作过电压和冲击等原因,会造成瞬间的电压质量劣化,这种质量不好的电源会对用户设备造成严重的威胁,甚至损坏设备。二是保护电网,避免电网受到冲击,当电网恢复供电时,若线路下的自动开关没有跳开,则线路开关是带着负荷合闸,合闸瞬间对电网的冲击电流是远大于线路正常运行电流的,对电网的安全运行极为不利。因此,开关运行规程规定:自动开关必须带有失压脱扣装置;失压脱扣装置必须运行完好。

www.jhw.com.cn http://co.163.com/neteaseivp/member/index.jsp?enterp_id=1155614204046&way=3
在我国电网中,提供给一般客户的电压主要是低压380V/220V,低压配置无一例外地使用了自动开关,自动开关是低压配电装置中的关键部件,当电路发生过载、短路时,能迅速切断电源,保护设备,避免因故障扩大而造成严重后果。低压自动开关的失压脱扣功能是一项对电网、对用户都十分有利的功能,然而,在实际使用中却也带来了许多的不便。由于低压自动开关的安装面广,使用量大,当线路失电,线路下的自动开关跳闸,而当线路恢复供电后,线路下的客户要恢复供电,必须人工对自动开关进行合闸操作,这是一项工作量很大的任务。对于有值班电工的配电房,电工在得到线路复电信息后,可以及时将自动开关合闸送电。对于无值班电工以及供电部门管理的(公用)配电房,则必须由供电部门的运行或抢修人员逐一操作,工作量大,复电时间长。更可气的是,在电力供应紧张的时候,刚对恢复供电的线路复电,还没把线路下的所有自动开关操作完,线路又开始限电了。客户不满意,抢修人员牢骚多。
这是所有供电部门和客户都存在的问题,如何解决这个问题呢?在没有一个有效的技术方案前,绝大多数用电部门都采用拆除失压脱扣装置的办法,使失压脱扣装置失灵,这是严重违反规程的行为,威胁着用户设备和电网安全。
为了解决这个矛盾,需要有这样一种自动装置,能代替人工,在线路恢复供电时,自动将因失压脱扣的自动开关合闸,使开关失压脱扣发挥应有的作用,而又能减轻运行抢修人员的劳动强度,提高供电可靠性,提升电力优质服务水平。

产品概述:
低压自动开关失压脱扣重合闸控制器(以下简称控制器)是我公司最新研制成功的一种专利产品,是一种低压自动开关(如DW系列)的重合闸装置,它能在电网恢复供电后,自动将因线路失压而脱扣的低压自动开关延时重合闸,恢复对用户负荷的供电。
控制器由检测、判断、执行等部分组成。检测部分是检测开关的位置状态、电压状态等信息的部件;判断部分是根据开关检测信息,判断开关的跳闸原因、是否需要重合闸、重合闸延时时间、相序是否正确、有否缺相等,是控制器的核心部分;执行部分是输出执行储能或重合闸。
当控制器检测到开关由于失压而脱扣跳闸时,待下次电源恢复正常后,由电路产生一个随机延时数,延时输出重合闸信号,将开关自动合闸。
本控制器主要用于电力线路上的低压配电自动化上,能适应各种不同系列和型号的低压自动开关(万能断路器)。产品已通过中国电力科学院的严格测试,产品可靠性高,合闸性能优越。
产品功能:
1、失压脱扣自动重合闸
本控制器能自动判断开关脱扣是否是失压的原因引起,如果是由于开关上桩头失压引起的脱扣,则等再次来电的时候,控制器会自动经过一个随机延迟后输出合闸信号,控制低压开关自动合闸;如果脱扣是由于开关的人工分断或过流保护分断,则控制器不会输出合闸信号。
2、相序、缺相检测告警
本控制器有相序、缺相检测功能,当控制器检测到线路有缺相或逆相序的情况,将发出告警声,并闭合告警输出接点。发生逆相序的时候,请注意同步调整开关上下桩头的相序以保持一致。
3、负荷侧有电告警并闭锁重合闸
如果控制器检测到负荷侧(下桩头)有电而进线侧(上桩头)无电的时候,将发出告警声,闭合告警接点,并闭锁重合闸功能,以防止企业在发电的时候向电网倒灌电流事故的发生。
4、自动弹簧储能及保护
本控制器支持带有弹簧储能的自动开关,通过储能辅助触点检查弹簧是否已经储能完毕,否则将输出的储能控制信号直至储能辅助触点闭合;储能控制信号输出的最长时间不超过10秒,以保护储能电机。
如果低压自动开关不带弹簧储能机构,则可以短接控制器的储能辅助接点以屏蔽储能输出功能。
5、延时时间随机产生
为了防止线路来电的时候,避免在同一时刻多个开关同时合闸给电网带来冲击,本控制器带有随机时间产生器,每次产生一个3秒 ~ 330秒的随机延迟后,再发出合闸控制信号,避免多个开关同时合闸。
6、上电提示
当线路来电时,本控制器将发出1秒提示音,以提示用户。
7、三次重合闸
当第一次合闸失败时,本控制器还会再进行两次合闸,每次合闸间隔30秒,确保合闸成功。
8、分闸延时告警
当合闸失败,或者开关长时间分闸时,本控制器每隔6分钟会发出2秒的告警提示音,以提醒用户。
主要技术参数
工作电压范围: 三相四线220VAC ±15%
工作环境温度: -30℃ ~ +60℃
极限工作温度: -35℃ ~ +70℃
功耗: 约 3W
控制接点输出容量: 5A 380V
告警接点输出容量: 5A 220V
重合闸延时: 3S ~ 330S随机
储能输出延时: 小于10S
合闸输出脉冲: 约5S
辅助接点输入: 干接点输入
绝缘电阻: 大于等于100MΩ