变电所的电流表、电压表(进线和联络的是三相的) 在断电后重新送电老是坏掉即无任何显示,更奇怪的是可能下次断电再送电又正常了,电流表的接线:220交流电源,CT线,2条到现场电流表的毫安级线(现场的电流表也容易坏,,几率要小些,现象一样),变电所带的负荷是电机,还有用电量很小的照明和仪表电源,变电所的表差不多全部坏过了。是表的质量问题么?求知。产品为上润仪表公司的!
变电所的电流表、电压表(进线和联络的是三相的) 在断电后重新送电老是坏掉即无任何显示,更奇怪的是可能下次断电再送电又正常了,电流表的接线:220交流电源,CT线,2条到现场电流表的毫安级线(现场的电流表也容易坏,,几率要小些,现象一样),变电所带的负荷是电机,还有用电量很小的照明和仪表电源,变电所的表差不多全部坏过了。是表的质量问题么?求知。产品为上润仪表公司的!
2楼
电机回路如果断开关只会坏该回路的表,如果一段母线全停可能坏进线柜和配电柜的表!
回复
3楼
我大概能猜出原因:板子设计问题,内部CPU部分死机。
现象是偶尔死机,在电源和外部信号有波动(往往发现不了)时,死机。以后也会恢复。
还有在正常使用时也有死机(显示不动)的现象吗?
如果是这个问题,可能是板子设计后没有做干扰试验。
[
本帖最后由 xuchaohua9953 于 2012-2-10 09:17 编辑 ]
回复
4楼
正常运行过程中不会出现任何问题!
回复
5楼
既然是“送电一瞬间”会损坏,那要考虑送电过程的问题了。
回复
6楼
和互感器有关系吗?学习了
回复
8楼
学习中....
回复
9楼
学习、、、、、待高人解答!
回复
10楼
回复
11楼
楼主问题基本很难回答,原因如下:
1 变电所电压等级不明白。
2 得看到系统才能判断,看不到系统图不知道电机功率、浪涌设置情况
3 电机是否在送机时自起动。
4 确切是送电时故障,还是电机起动时故障。
初步判断,
1 加装浪涌
2 检查变电所接地,尤其是变压器中性点接地情况,接地电阻是否符合要求
回复