室内(单层厂房)9个消火栓可不可直接独立从室外消防环网接入?
sdmzq
sdmzq Lv.4
2004年01月14日 23:13:18
只看楼主

室内(单层厂房)9个消火栓可不可直接独立从室外消防环网接入?欢迎讨论,并发表相关已审查通过的案例,谢谢.

室内(单层厂房)9个消火栓可不可直接独立从室外消防环网接入?
欢迎讨论,并发表相关已审查通过的案例,谢谢.
likeping
2004年01月15日 08:34:24
2楼
主要跟厂房用途、室外管网水量、水压情况有关,不能一概而论
回复
kslr2003
2004年01月15日 09:05:14
3楼
室外消防环网?能不能具体点!
回复
bird_passage
2004年01月15日 09:56:30
4楼
应该可以,但每个栓前应设闸阀
回复
luoying
2004年01月15日 09:59:04
5楼
整个厂区就这一个厂房吗?如果不是,最好在该厂房周围设环管,两路接室外环管,设阀。然后9个消火栓接厂房周围的环管。如果是的话,我也没做过,不太清楚了。
回复
liangfp
2004年01月15日 10:02:53
6楼
当室外环状管网的压力和水量都足以满足室内消火栓的要求时,完全可以。
回复
sdmzq
2004年01月15日 16:29:25
7楼
to:liangfp 审查过的了?
回复
huang6945
2004年01月15日 16:45:18
8楼
应该可以的!
回复
ljm2003_0_0
2004年01月15日 17:22:24
9楼
最好还是在室外形成一环状,引两条引入管将9个消火栓连起来的好
回复
13611659599
2004年01月15日 20:08:10
10楼
这个问题不清楚??室外消防环网的压力是多少?其来自加压泵房还是市政给水管网。
如果压力大于等于2Kg/cm2,就可以。
回复
cqy
2004年01月15日 20:31:16
11楼
关键是室外消防管网能不能满足室内外消防用水水量和水压要求。
回复