如题谢谢大家的解答!!找了些资料,的确屋架的下弦与抗风柱的连接是最大的问题(抗风柱与下弦是通过弹性钢板连接)[ 本帖最后由 click33 于 2012-2-11 20:18 编辑 ]
如题
谢谢大家的解答!!找了些资料,的确屋架的下弦与抗风柱的连接是最大的问题(抗风柱与下弦是通过弹性钢板连接)
[
本帖最后由 click33 于 2012-2-11 20:18 编辑 ]
22楼
学习了。。。看到别人的问题,反思自己所学的知识
回复
23楼
抗风柱的的作用是将水平力传递给整个屋架受力体系,屋架在抗风柱处应有传力的刚系杆
回复
24楼
弦不和抗风柱连;
回复
25楼
这样的连接时可以的吧,关键是要加上支撑连接的
回复
26楼
学习~感谢大家的分享
回复
27楼
解:上弦连接,下弦不连或者下弦连接在横向支撑节点处。
根据《抗震》9.1.25条3条柱顶与端屋架的上弦可靠连接,连接部位位于上弦横向支撑与屋架的连接点处,不符合时可在支撑中国增设次腹杆或设置型钢横梁,将水平地震作用传至节点部位
[
本帖最后由 tshwcbyy 于 2012-2-13 11:18 编辑 ]
回复
28楼
这个节点没有问题,前面有兄弟已经回答过了,风荷载是通过上玄传到屋面水平系杆,系杆传给支撑,支撑通过檐口系杆传到柱间支撑,再到基础。
回复
29楼
新手,等待高手解答
回复
30楼
弹簧钢板有专门的构造,是有两块钢板和一块弹簧钢板通过螺栓连接而成的特殊构造,不是简单的一块钢板。
回复
31楼
桁架必须在接点处连接,不能在杆件中间连
回复