如题谢谢大家的解答!!找了些资料,的确屋架的下弦与抗风柱的连接是最大的问题(抗风柱与下弦是通过弹性钢板连接)[ 本帖最后由 click33 于 2012-2-11 20:18 编辑 ]
如题
谢谢大家的解答!!找了些资料,的确屋架的下弦与抗风柱的连接是最大的问题(抗风柱与下弦是通过弹性钢板连接)
[
本帖最后由 click33 于 2012-2-11 20:18 编辑 ]
12楼
节点看的不是很清楚,但应该没有什么问题,应该是弹性连接,但是抗风柱处缺少垂直支撑,这个是错误的
回复
13楼
屋架下弦不应和抗风柱连接,应有水平系杆。
回复
15楼
首先是抗风柱的传力体系有问题哦,不能与屋架下弦连接!
回复
16楼
屋架下弦直接放在抗风柱上面,合理吗?在二者的连接处应该有节点板才行啊,而且要加上竖向支撑。
回复
17楼
各位老大,大家如何看出屋架下弦直接放在抗风柱上的?
我放大图片,只看见上下弦和抗风柱之间均用弹簧钢板连接的,屋架下弦设置吊灯一个,没有看出哪里有问题啊?
那里有规定抗风柱必须设置纵向支撑的?砼抗风柱不传递荷载?
回复
18楼
有问题。
下部支持连接部位受拉面太少应增加腹板
回复
19楼
严重同意啊,专家级
回复
20楼
水平应力就靠那一块弹性钢板显然不够的。
回复
21楼
有点问题,主要是在屋架下弦上,下弦如果要这么连接的话,那么通过弹簧板传过来的水平力屋架平面外是吃不消的,所以应在连接点处加强,或不连最好
回复