这抗风柱的连接有什么问题吗?
click33
click33 Lv.2
2012年02月09日 22:06:38
来自于工地图片
只看楼主

如题谢谢大家的解答!!找了些资料,的确屋架的下弦与抗风柱的连接是最大的问题(抗风柱与下弦是通过弹性钢板连接)[ 本帖最后由 click33 于 2012-2-11 20:18 编辑 ]

如题 抗风柱的连接.JPG

谢谢大家的解答!!找了些资料,的确屋架的下弦与抗风柱的连接是最大的问题(抗风柱与下弦是通过弹性钢板连接)
未命名.jpg

[ 本帖最后由 click33 于 2012-2-11 20:18 编辑 ]

抗风柱的连接.JPG


未命名.jpg

免费打赏
汉堡薯条
2012年02月10日 13:02:22
2楼
新手,等待高手解答
回复
夜未央阳
2012年02月10日 13:40:07
3楼
看不清楚,但屋架不应该直接搭在抗风柱上,受力会变化
回复
duyan660725
2012年02月10日 13:49:05
4楼
钢架下弦的连接肯定有问题,照片有些看不清,如果是侧面的照片,会好些
回复
xianggang.yan
2012年02月10日 14:15:06
5楼
下弦连接有问题,解决办法有两种:
1,下弦不和抗风柱连;
2,下弦水平支撑增加腹杆。
回复
shenhuacc
2012年02月10日 14:46:27
6楼
楼上正解
回复
aiko
2012年02月10日 15:08:10
7楼
屋架直接搭在抗风柱上,受力会变化,下弦增加纵向支撑,也应该增加腹杆.
回复
tz58518
2012年02月10日 15:47:07
8楼

说的好
回复
无间道
2012年02月10日 16:51:47
9楼
有问题。抗风柱与屋架连接应该是弹性连接,是采用的标准配件。图片上看到的显然是错误的。
回复
wss111
2012年02月10日 17:30:10
10楼
钢屋架不应当与抗风柱连接,其他没有发现有什么问题。或者看不清。
回复
yyhomm
2012年02月10日 17:48:26
11楼
抗风柱与屋架下弦连接处应有纵向水平系杆或增设垂直支撑