地源热泵比泽尔压机油压差报警,求各位师傅指导地源侧进水9度,出水5度,制热出17回14度,低压2.5公斤,时报油压故障。高于2.5时不报警,难道真是油过滤器脏堵吗?
地源热泵比泽尔压机油压差报警,求各位师傅指导
地源侧进水9度,出水5度,制热出17回14度,低压2.5公斤,时报油压故障。高于2.5时不报警,难道真是油过滤器脏堵吗?
免费打赏
asuli49
2012年02月10日 09:37:40
2楼
估计是制冷剂缺失了,不会是过滤器脏堵。补充一些制冷剂就会好了。
回复
tangnaitian
2012年02月11日 19:24:49
3楼
感谢阿粟师傅的指导,它末端是接近一万平地暖,地缘七千米双U莱富康463机,请帮助进一步分析。
回复
kuaianjia
2012年02月11日 20:39:37
4楼
疑问:你这个机器到底是比泽尔压机还是莱富康压机?
你这个机器是134冷媒吗?
还有:高压是多少?
回复
tangnaitian
2012年02月12日 13:05:46
5楼
抱歉 莱富康机,R22,高压9公斤,热出19度左右,电流150安左右
回复
wybbyw
2012年02月12日 13:22:36
6楼
测下此时的油压差啊
回复
zhangchling
2012年02月16日 12:49:18
7楼
热水出水温度过低,建议减小负载侧水流量。