求循环泵扬程
lzdwx
lzdwx Lv.2
2006年09月11日 11:14:20
只看楼主

顺流式游泳池,循环泵轴低于池水面2M,循环泵供水管最高点高于池水面10M,循环管路及连通设备总水头损失15M,池内进回水口高差1M,,循环泵扬程为 ?A.25M B.15M C.16M D.27M哪位高人知道答案?

顺流式游泳池,循环泵轴低于池水面2M,循环泵供水管最高点高于池水面10M,循环管路及连通设备总水头损失15M,池内进回水口高差1M,,循环泵扬程为 ?
A.25M B.15M C.16M D.27M
哪位高人知道答案?
免费打赏
dayins
2006年09月12日 19:56:38
12楼

tongyi
回复
lyc82502000
2006年09月12日 20:01:32
13楼
我也觉得应该是27米
回复
binliu999123456
2006年09月12日 20:32:53
14楼
水泵扬程就等于:静扬程+水头损失=10-(-2)+15=27,后面减2 是什么意思呢
回复
海啸
2006年09月13日 08:57:11
15楼

吸水管的压力!
回复
binliu999123456
2006年09月13日 09:44:30
16楼


吸水管的压力
请问可以解释清楚点吗,吸水管的压力为什么是2
回复
lyd2003001
2006年09月13日 11:26:35
17楼
我觉得2米没有意义,15米肯定是要的。不过10米和进回水口顺流不太懂。A还是C呢?希望高手指点下
回复
abcdea982817
2006年09月13日 16:35:59
18楼
至少30米
回复
flower
2006年09月13日 16:58:42
19楼
按题意为25m,但没考虑流出水头,如果考虑流出水头是否该加1~2m?
回复
yymm
2006年09月13日 17:07:40
20楼
25
回复
zhongqiboy
2006年09月14日 01:15:38
21楼
这种题简直让人难以忍受,题意不清,‘循环泵供水管最高点高于池水面10M’这句话能告诉我们什么啊,难道最高点是个自由液面吗?如果不是,那高于池水面10M处的水压力又是多少?出这种题的人要不是疏忽了,要不就是随便编了个他自己想当然的题!!!现在论坛上很多这样的没点技术含量的题,大家不要一味的做题而不考虑题目的合理性!!祝大家考试顺利!
回复