有一个同事的设计图断路器上没有隔离刀闸,这样系统就没有明显的断开点,本人觉得这样设计不行。但是图纸已经审过了,有么有高手解释一下。
有一个同事的设计图
断路器上没有隔离刀闸,这样系统就没有明显的断开点,本人觉得这样设计不行。但是图纸已经审过了,有么有高手解释一下。
2楼
貌似只有进线有设置明显断开点的要求,出线回路没有这方面要求。
现在不少断路器也有明显的分断指示标志的,我认为可以看做满足明显断开点要求。
回复
3楼
有没有哪条规范给出了
回复
4楼
进线才需要隔离电气用作检修用。
回复
5楼
应该在进线加主断路器
回复
6楼
似乎只有电动机主回路配出线有隔离功能要求,其余一般对进线回路有要求的
回复
7楼
好象低压是可以的,只是在下面做电气工作前,需要先拆下断路器下的接线。
回复
8楼
馈出回路直接上母牌的很多(带QF),俺以看到低压柜说的,规范与否就不知道了!
回复
9楼
北京每级配电箱都要求有明显断开点,不知道你们那里是不是按照gjg46-2005标准执行
回复
10楼
在下面做电气工作前,需要先拆下断路器下的接线。
---区管的话没明白,断路器分闸不就可以吗,上面再挂个禁止合闸的牌子,为什么要拆接线呢
回复
11楼
进线处应该采用隔离开关。
回复