有个住宅楼,加阁楼和储藏室共7层,(不知道阁楼和储藏室算不算各一层)楼下有网点两层,与住宅楼成T型布置,网点“穿过”住宅楼半个单元,网点成小空间分割,每户面积为50平米x2=100平米。请问需要设消火栓吗?
有个住宅楼,加阁楼和储藏室共7层,(不知道阁楼和储藏室算不算各一层)楼下有网点两层,与住宅楼成T型布置,网点“穿过”住宅楼半个单元,网点成小空间分割,每户面积为50平米x2=100平米。请问需要设消火栓吗?
2楼
设!
回复
3楼
网点必须设,若阁楼为户内楼梯,住宅部分可不设
回复
4楼
请说明设或不设的原因好吗,谢谢?
回复
5楼
按建规,第8.4.2条 下列建筑物可不设室内消防给水:二、室内没有生产、生活给水管道,室外消防用水取自储水池且建筑体积不超过5000m3的建筑物。你的建筑体积超过5000,一定要设。
回复
6楼
你要 搞清楚,网点是2层还是一层的,差别很大哦,一个可能是住宅,一个可能是商住楼了(也可以叫综合楼)
回复
7楼
设,阁楼和储藏室不算层数,即住宅6层,网点2层,共8层,所以要设。
回复
8楼
我看大家米明白,这样说吧:住宅五层(不包括阁楼和储藏室),网点与住宅成‘T"型,也就是说网点为T字的一横,住宅为T字的一竖,其中交错部分网点占用住宅半个单元的储藏室和一二层部分。网点为两层
回复
9楼
设
回复
10楼
网点被分割成小空间,即使设上消火栓,意义也不大,应靠室外消火栓来满足,住宅部分,一层几户?有电梯吗?
回复
11楼
建规里有这么一条,7层单元式住宅,底层没有商业网点可以以不设。(是小文字哦!)看你是否符合啊! 最好还是设一下比较好一点,做设计的要留点余地吧!