污水事故排出口的设置位置及标高
zouyu598
zouyu598 Lv.3
2012年02月08日 22:36:01
只看楼主

本人现做一项目,污水干管最终汇入污水处理厂,在干管接入污水处理厂提升泵站前宜设事故排水口(规范要求),泵站入口已考虑设闸门。但目前干管检查井出口标高几乎已低于周围某一小河流河床低标高,这种情况如何设事故排出口,请各位老手帮忙考虑一下,谢谢。

本人现做一项目,污水干管最终汇入污水处理厂,在干管接入污水处理厂提升泵站前宜设事故排水口(规范要求),泵站入口已考虑设闸门。但目前干管检查井出口标高几乎已低于周围某一小河流河床低标高,这种情况如何设事故排出口,请各位老手帮忙考虑一下,谢谢。
飞鱼
2012年02月10日 16:26:27
12楼
事故排放口还是要做的,标高一般根据泵房内的标高设计,防止要检修的时候水仍能流入泵站内。
回复
allenwallker
2012年02月10日 16:28:03
13楼
怎么没有经验之谈啊?
回复
wangxianbing1120
2012年02月13日 09:24:19
14楼
事故排出口设置可以设置的高点,就像溢流口一样。
回复
tbqyc
2012年02月16日 09:25:27
15楼
按规范是要设的,排放口标高不得低于附近排放点小河常水位,可适当抬高,管道内的水位提高了自然就排出去了。为防止洪水期河水倒灌,应在排放口设置拍门或闸门,在泵站进水井内设置也行。
回复
w5208833
2015年06月15日 16:26:55
16楼
需要设置事故排出口,包括倒虹管前!