本人现做一项目,污水干管最终汇入污水处理厂,在干管接入污水处理厂提升泵站前宜设事故排水口(规范要求),泵站入口已考虑设闸门。但目前干管检查井出口标高几乎已低于周围某一小河流河床低标高,这种情况如何设事故排出口,请各位老手帮忙考虑一下,谢谢。
本人现做一项目,污水干管最终汇入污水处理厂,在干管接入污水处理厂提升泵站前宜设事故排水口(规范要求),泵站入口已考虑设闸门。但目前干管检查井出口标高几乎已低于周围某一小河流河床低标高,这种情况如何设事故排出口,请各位老手帮忙考虑一下,谢谢。
2楼
回复
3楼
求关注
回复
4楼
给排水技术交流群里我们谈论一下,203849980
回复
5楼
个人认为规范的这一条操作性不大。
首先,这一天不是强制条文。
其次,为防止污染环境,事故排放口需征得有关部门同意。
征得有关部门同意,说得轻巧,难以操作。
所以,可以不设置事故排放口。本人设计污水泵站均未设置。
回复
6楼
期待前辈多多指教
回复
7楼
期待前辈多多指教!
回复
8楼
按规范是要设的,排放口标高不得低于附近排放点小河常水位,可适当抬高,管道内的水位提高了自然就排出去了。为防止洪水期河水倒灌,应在排放口设置拍门或闸门,在泵站进水井内设置也行。
回复
9楼
不过,我做课设的时候都没做这样的设计!
回复
10楼
应该 设置事故排出口 事故口高于常水位 如果其水位仍低于洪水位 需设置拍门或鸭嘴阀
回复
11楼
进水闸门井应该设置事故排出口,一般要求排出口标高高于洪水位标高,但是这里有两个问题,一是,由于受地面标高限制,排出口往往在洪水位标高以下,这时就要设置拍门;另一问题是很多地方环保部门都不允许污水直接排河的,这时可以考虑将事故排出口接入污水经提升后的下游污水检查井。
回复