一沉池进水方式改造问题!
一分
一分 Lv.13
2006年09月10日 21:43:44
只看楼主

本人正在做一个污水站改扩建项目:混凝池至一沉池管线原来是DN350,是中心进水方式,管道从沉淀池底部穿进去的,现水量增加1倍,扩大DN350的管线比较麻烦,本人想从顶部中心接一根DN450的管线,并在中心桶内设布水管。请教各位:这样做可以么?

本人正在做一个污水站改扩建项目:混凝池至一沉池管线原来是DN350,是中心进水方式,管道从沉淀池底部穿进去的,现水量增加1倍,扩大DN350的管线比较麻烦,本人想从顶部中心接一根DN450的管线,并在中心桶内设布水管。
请教各位:这样做可以么?
免费打赏
一分
2006年09月11日 21:00:08
2楼
请教!
回复
molv
2006年09月11日 21:49:31
3楼
到底多大水量?沉淀池能承受2倍的水量吗?
回复
一分
2006年09月11日 23:19:14
4楼
原Q=200m3/h,现Q=400m3/h
原沉淀时间为4h,现为2h
回复
beeth
2006年10月20日 16:34:44
5楼
什么论坛,没有人交流,人都到哪里去了啊。
回复
das911-2003
2006年12月05日 10:42:34
6楼
上面有位仁兄说得对,其实你的方法是可以的,但我担心的问题是,水量增大一倍后,你的沉淀池所能承受的负荷能满足要求吗??这样的话,你的一沉池的能否起到预期的作用??
回复
tianlei810209
2006年12月06日 15:13:53
7楼
350的管子400m3/h,也可以满足,只要稍微增加些水头损失,其他几位仁兄提的负荷问题,我就不再说了!