轴流风机和消防风机如何降低噪音
okguoliang123
2006年09月10日 20:54:42
来自于中央空调
只看楼主

最近与到一个问题,在施工的过程中,业主要求风机的噪音不能超过70db,一般箱型送风机和排风机在箱体边加上隔音棉,就基本能作到,而消防风机的马达一般是放在箱体的外面,如果风量大的话就很难做到,不知道怎样能处理到70db以下?还有个问题就是轴流风机风量大的话也很难做到,那位大侠能赐教一下怎样处理比较好?

最近与到一个问题,在施工的过程中,业主要求风机的噪音不能超过70db,一般箱型送风机和排风机在箱体边加上隔音棉,就基本能作到,而消防风机的马达一般是放在箱体的外面,如果风量大的话就很难做到,不知道怎样能处理到70db以下?还有个问题就是轴流风机风量大的话也很难做到,那位大侠能赐教一下怎样处理比较好?
免费打赏
dj2003_2000_2000
2006年09月11日 08:10:49
2楼
看看加静压箱行不
回复
okguoliang123
2006年09月11日 09:35:41
3楼
消防风机的马达是放在外面的,噪音是马达的声音,而轴流风机有的是不接风管的,看是否有办法处理。
回复
sfxinyu
2006年10月07日 16:57:08
4楼
hehe 问题简单!!
我是做风机的,轴流风机可以加一个消音段,或者做成风机箱 风机箱要用大厂的,小厂用的消音板效果不好,

至于消防的我个人认为没有比较考虑噪音,为什么呢/?
消防风机重要的是能不能在规定的时间连续运转一段时间,争取宝贵的时间给人们逃命,都发生火灾了,人命比噪音重要呀,再说,消防风机平时就不用,您说是不是?
我今年做了一个项目,设计院消防设计的消防风机箱,但是我给甲方的建议是取消风机箱,改成消防轴流风机,而且,轴流风机的价位应该比风机箱便宜,我也是实话实说,最后和甲方的暖通工程师决定还是用消防轴流风机代替风机箱做消防用!

个人意见!欢迎交流!!我的qq:42053471

当然有的系统风机是平时风机用做通风,火灾时排烟,那就要用排烟风机箱 !!
回复
sfxinyu
2006年10月07日 17:00:01
5楼

噪音是马达的声音!我有点不同意!

我想主要还是风机运转的噪音!您说是不是?
回复
sfxinyu
2006年10月10日 18:55:17
6楼
d
回复
minbee2005
2006年10月13日 22:01:43
7楼

很多车库的消防风机在平时也开启的,用于车库平时排风,但消防风机的风量和功率都很大啊,噪音就别说了!
这个怎么处理啊!我知道很多情况采用双速风机,平时速度小一点,火灾时候速度调大.
回复
fuhai
2006年10月14日 14:37:10
8楼
专用消防风机还考虑什么噪音啊,除非是兼用的
回复
coolrush
2006年10月14日 14:50:15
9楼

两位高见,学习
回复
yyf19770826
2006年10月15日 15:46:44
10楼
没有既经济又效果好的东西,想降低噪音,就减小转速,再一个就是做成风机箱,然后前后加消音器。再不就是安装的位置考虑一下,对噪声要求低的地方。
消防风机的话,前面有个朋友说了,都着火了,还在乎噪音啊。
轴流风机就是噪音大,可以改成离心风机,能好点吧。
回复
tthunder
2006年10月15日 21:17:05
11楼
简单说几句。风机运行的噪音确实在很多工程中会遇到,也是一个比较让人头疼的问题,原因有以下几点。1、因为风机与空调末端设备相比尺寸小很多,在一些工程中很难得到机房,这样就会凸现其噪音问题;2、国内设备的标定噪音参数很难说是精确的,很多厂的样本其实就是复印别的厂家的,就是一些大厂也很难说噪音值是不是准确的,中国的检测大家心里也都明白怎么回事;3、设计中互略了其噪音的处理,导致日后难以解决。
通常来说,风机噪音与末端设备一样,也是分为设备噪声与管道传递的噪声,管道传递的部分可以通过设置消声静压箱来解决,而设备本身的噪声一般会通过设置风机消声箱或选用风机箱类、制作消声房(类似大型的消声箱)、制作吸音吊顶等方法解决,当然最好的还是要个机房。做这种处理的前提是风机运行的噪声确实会影响到业主的使用,比如客房、ktv包房等有噪声要求的房间,这时候就必须作处理,如果对于车库、厨房等本身环境噪音大或噪音要求低的可以不处理。风机的噪声处理要根据工程实际情况看,不过其根源和处理方法并不复杂。
回复

相关推荐

APP内打开