防爆区电缆桥架的设计要求?最近,在一次消防审查中,当地消防局要求就防爆区电缆桥架的防爆情况做出设计说明,并且提出外线电缆桥架与厂房间距不足的说法,很是困惑,因为以前的消防局没有提出过这样的要求,而且也没有在相关的规范中找到明确的答案,请熟悉消防规范的各位老师帮忙解答一下,先表感谢!!!
防爆区电缆桥架的设计要求?
最近,在一次消防审查中,当地消防局要求就防爆区电缆桥架的防爆情况做出设计说明,并且提出外线电缆桥架与厂房间距不足的说法,
很是困惑,因为以前的消防局没有提出过这样的要求,而且也没有在相关的规范中找到明确的答案,请熟悉消防规范的各位老师帮忙解答一下,先表感谢!!!
2楼
什么环境?
什么级别的防爆?
你们的设计距离多少?
消防局说距离是多少?
其实你直接问消防局不是就行了吗?
他们直接给你依据多好?
回复
3楼
谢谢您的答复,外线电缆桥架与厂房的间距为3米,已经问过消防局,消防局答复要求逐条出处理方案。
回复
4楼
我猜消防局的意思,可能是你们没有说明厂房的防爆等级,人家没办法检查?
另外,桥架是否与厂房太近,要看你们的防爆区的划定,在防爆区外,也不需要特别处理桥架的防爆问题。
您上面的问题,也没有说清厂房的性质,是气体防爆还是粉尘防爆。如果是气体,就设计气体的品种,来确定防爆等级。
在你的问题中,都没有说清,别说消防局了,我们也看不到。实在是没办法答复你的问题。
回复
5楼
非常感谢您的答复,首先补充一下您提出的问题:厂房的结构为框架结构、防爆等级为dⅡBT4,危险源比空气重。
由于在规范中没有查到工业厂房电缆桥架敷设时,需与厂房有间距的要求,所以想请教一下,消防的相关规范中是否有规定,是如何规定的。另外,消防的相关规范中对防爆区电缆桥架的敷设是否有其它规定。
期待能有进一步的解答!!!